排烟系统可以不设风口只有风机吗?
夜宵77
夜宵77 Lv.10
2012年03月05日 15:35:36
来自于通风排烟
只看楼主

比如在墙壁上弄个排烟风机,不设风管和排烟口了,排烟风机距离最远处满足30米以内,这样可以吗?

比如在墙壁上弄个排烟风机,不设风管和排烟口了,排烟风机距离最远处满足30米以内,这样可以吗?
免费打赏
忘记的回忆
2012年03月08日 15:40:56
22楼
规范上确实没有说不可以,可是这样做实在是不太好看啊,另外规范上说的是“排烟口”的距离距最远点不大于30m,而不是说风机啊,而且综合机械排烟系统的组成及原理来看,我个人觉得如果只有个风机是不完善的排烟系统。还有就是如果这面墙离房间最远点的距离如果满足小于30m的话,并且可以在墙上开洞,那为什么不尝试做自然排烟呢,自然排烟口的设置规定也是距该防烟分区最远点的距离不超过30m,不知道对不对,希望大家指正~~
回复
yufeimen0000
2012年03月08日 18:15:09
23楼
个人认为不行的,第一必须有排烟防火阀,这个上边说了;第二分管的风速跟风口风速是不一样的,你不装风口就相当于不计遮挡系数的百叶风口,排烟风速有限制;如果你让风管风速现在在10米内的话,风管太大了吧,为了一个少一个风口,加大那么大的管径,何必呢?
回复
yufeimen0000
2012年03月08日 18:15:57
24楼


一般弄个防火吊顶就可以了。
回复
aaativel
2012年03月08日 18:41:21
25楼
发贴的哥们很明确了,就在墙上挖个洞放排烟风机。如何联动风机是个问题啊
回复
夜宵77
2012年03月09日 09:26:53
26楼
同意你的观点。。。。
回复
夜宵77
2012年03月09日 09:28:10
27楼
就接一小段风管。可以解决联动问题吗
回复
lizhenghua2004
2012年03月09日 10:21:50
28楼
可以的,矿上经常这么做的
回复
xuyangang840516
2012年03月09日 11:19:04
29楼
很别扭,如果只是排烟用,风口应该是常闭的,应该有一个消防联动的问题,建议加上。
回复
王宏郁
2012年03月09日 15:40:10
30楼
恩 我看行 可以
回复
lxyjm511
2012年03月09日 15:52:08
31楼
本人觉得不行,理由有二,第一,应该设置有防火阀,大家不要忘记防火阀的作用,280℃关闭后可以防止火苗的外串;第二,排烟风机应该设置在远离火灾发生点处,有专用机房是最好的,可以保证风机的正常运行,如果排烟风机就在火灾现场,恐不能保证1小时的运行时间。
回复

相关推荐

APP内打开