比如在墙壁上弄个排烟风机,不设风管和排烟口了,排烟风机距离最远处满足30米以内,这样可以吗?
比如在墙壁上弄个排烟风机,不设风管和排烟口了,排烟风机距离最远处满足30米以内,这样可以吗?
2楼
就跟人一样只有吃饭的口,没有出口能行吗。
回复
3楼
排烟风机直接排到外面去。。。
回复
4楼
按说应该是可以的,如果其它条件能满足的话。
回复
5楼
这样做通风吧,虽然看起来不是很舒服,但是倒也说得过去,甚至这样做正压送风都还勉强说得过去,但是做排烟肯定不行啊,楼上面的也说了,你的排烟阀装不装了?
回复
6楼
当然可以啊,风机前设280度排烟防火阀
回复
7楼
排烟防火阀应该做得,还是应该做一个风口才说得过去啊
回复
8楼
排烟风机应该加防护或者设在风机房内
回复
9楼
接一小段风管装排烟阀和排烟防火阀可以不
回复
10楼
可以,风机前设280度排烟防火阀
回复
11楼
我做过也见过类似的项目,只有一小段风管用来装排烟阀等。为什么不可以呢?
回复