排烟系统可以不设风口只有风机吗?
夜宵77
夜宵77 Lv.10
2012年03月05日 15:35:36
来自于通风排烟
只看楼主

比如在墙壁上弄个排烟风机,不设风管和排烟口了,排烟风机距离最远处满足30米以内,这样可以吗?

比如在墙壁上弄个排烟风机,不设风管和排烟口了,排烟风机距离最远处满足30米以内,这样可以吗?
无间道
2012年03月05日 16:07:36
2楼
就跟人一样只有吃饭的口,没有出口能行吗。
回复
夜宵77
2012年03月05日 16:24:59
3楼
排烟风机直接排到外面去。。。
回复
牛广人
2012年03月06日 17:32:06
4楼
按说应该是可以的,如果其它条件能满足的话。
回复
youlf
2012年03月06日 18:18:31
5楼
这样做通风吧,虽然看起来不是很舒服,但是倒也说得过去,甚至这样做正压送风都还勉强说得过去,但是做排烟肯定不行啊,楼上面的也说了,你的排烟阀装不装了?
回复
ylg007
2012年03月06日 20:31:44
6楼
当然可以啊,风机前设280度排烟防火阀
回复
tmzx678
2012年03月06日 23:27:49
7楼
排烟防火阀应该做得,还是应该做一个风口才说得过去啊
回复
lwt6667
2012年03月07日 01:23:13
8楼
排烟风机应该加防护或者设在风机房内
回复
夜宵77
2012年03月07日 08:13:49
9楼
接一小段风管装排烟阀和排烟防火阀可以不
回复
junshaobaobao
2012年03月07日 08:40:46
10楼
可以,风机前设280度排烟防火阀
回复
牛广人
2012年03月07日 10:09:29
11楼
我做过也见过类似的项目,只有一小段风管用来装排烟阀等。为什么不可以呢?
回复

相关推荐