现在要安装20只400W金卤灯,间距50M,,如果一路供电,电流应该是多少的? 用多少横截面积的铜电缆或者铝电缆?急需计算公式,谢谢。
现在要安装20只400W金卤灯,间距50M,,如果一路供电,电流应该是多少的?
用多少横截面积的铜电缆或者铝电缆?急需计算公式,谢谢。
12楼
1000M供电 超长,应使用3相供电。4X35mm*mm 铝电缆就可以了,这么远主要考虑电压损失。
回复
13楼
民用建筑电气设计规范 JGJ 16-2008
10.7.8 照明系统中的每一单相分支回路电流不宜超过16A,光源数量不宜超过25个;大型建筑组合灯具每一单相回路电流不宜超过25A,光源数量不宜超过60个(当采用LED光源时除外)。
建议你分两个回路吧,用3×4
回复
14楼
1000m哦, 距离好远,6方线肯定不行,压降太大。
回复
15楼
你可以采用150W氙气灯电缆用普通的2.5就可以了
回复