请教金卤灯路灯供电电流及电缆使用
fairyimp
fairyimp Lv.2
2012年03月05日 13:45:09
来自于照明工程
只看楼主

现在要安装20只400W金卤灯,间距50M,,如果一路供电,电流应该是多少的? 用多少横截面积的铜电缆或者铝电缆?急需计算公式,谢谢。

现在要安装20只400W金卤灯,间距50M,,如果一路供电,电流应该是多少的?

用多少横截面积的铜电缆或者铝电缆?急需计算公式,谢谢。
eqdeq
2012年03月12日 21:08:46
2楼
20个灯分别在ABC三相,3根BV-3x6mm,开关3个20A/1P
回复
intertu
2012年03月20日 09:18:48
3楼
20个灯分别在ABC三相,3根BV-3x6mm,开关3个20A/1P
回复
zzhspeed
2012年03月21日 10:54:47
4楼
路灯不建议使用BV线,而且截面要加大。
应分三相供电,使用YJV-5x16电缆,出线断路器3x(25A/1P)
回复
intertu
2012年03月29日 09:44:16
5楼
20个灯分别在ABC三相,3根BV-3x6mm,开关3个20A/1P
回复
intertu
2012年03月29日 10:42:18
6楼
20个灯分别在ABC三相,3根BV-3x6mm,开关3个20A/1P
回复
zzhspeed
2012年03月30日 10:49:06
7楼
6平线不满足压降和短路灵敏度要求。
回复
wufadenlu
2012年03月30日 12:43:08
8楼
20个灯分别在ABC三相,3根BV-3x6mm,开关3个20A/1P
回复
cmingy
2012年04月11日 20:51:43
9楼

请问短路灵敏度怎么校验?
回复
ykyk439
2012年04月14日 11:58:41
10楼
标准情况下总电流 3.25×20=65A 太大了

建议单个控制线路总功率不超过2000W 也就是5盏灯一个断路器 20盏灯分4个控制

3.25×4=13A 考虑到启动电流是额定电流的2倍 应使用30A的断路器 4MM的电缆

以上计算均没有考虑到使用补偿电容 如果灯具内置补偿电容 电流较小 可以使用2.5MM的电缆 以及20A空开

如果使用三相电的话 要考虑到三相平衡

[ 本帖最后由 ykyk439 于 2012-4-14 12:01 编辑 ]
回复
zisharenjia
2012年04月16日 14:23:04
11楼
你可以采用150W氙气灯电缆用普通的2.5就可以了
回复

相关推荐

APP内打开