【请教】消防应急用电与弱电用电共用一配电箱
ljphb
ljphb Lv.10
2012年03月05日 13:20:40
只看楼主

设计一栋高层住宅,其中每隔三层设一双电源配电箱负责这三层应急照明、楼梯水电井照明,水电井插座和弱电用电。设消防强启装置。审图说弱电不能从此配电箱引电,因为消防和非消防要分开。那几十层又得专引一电缆上来供弱电用电,多浪费。且我见好多都是从这双电源箱引电供弱电井等用电的。如《建筑电气设计图集》等。

2012年03月05日 14:10:41
2楼
回复
hzw1402
2012年03月06日 14:48:40
3楼
审图说1是1 ,说2是2
回复
mqli2004
2012年03月07日 08:49:56
4楼
弱电用电可以从普通照明箱引,哪里需要引到哪。
回复
abcd1003029363
2012年03月07日 09:31:36
5楼
消防用电跟非消防用电不能再以个箱体内分出!
回复
wz931
2012年03月07日 17:39:17
6楼
消防负荷属于一级负荷中特别重要的负荷,你这什么普通负荷都接入,不把应急电源拖垮了?
详见gb50052
3.0.3 一级负荷中特别重要的负荷供电,应符合下列要求:
1 除应由双重电源供电外,尚应增设应急电源,并严禁将其他负荷接入应急供电系
统。
回复
zxjk1
2012年03月07日 20:11:45
7楼
路过,主要是学习为主!拿分为辅!
回复
sx717
2012年03月08日 07:56:35
8楼
严禁将其他负荷接入应急供电系
统。
回复
king_flly
2012年03月08日 11:52:29
9楼
可以从一类高层里面的楼梯间等公共照明箱子里面接撒,不要跑到消防负荷里面去接啦。。。
回复
lss0118
2012年03月08日 13:00:35
10楼
回复
jm050601
2012年03月08日 14:37:49
11楼
消防负荷属于一级负荷中特别重要的负荷,你这什么普通负荷都接入,不把应急电源拖垮了?