【请教】消防应急用电与弱电用电共用一配电箱
ljphb
ljphb Lv.10
2012年03月05日 13:20:40
只看楼主

设计一栋高层住宅,其中每隔三层设一双电源配电箱负责这三层应急照明、楼梯水电井照明,水电井插座和弱电用电。设消防强启装置。审图说弱电不能从此配电箱引电,因为消防和非消防要分开。那几十层又得专引一电缆上来供弱电用电,多浪费。且我见好多都是从这双电源箱引电供弱电井等用电的。如《建筑电气设计图集》等。

2012年03月08日 16:42:55
12楼
这个双电源箱平时是供楼梯间、电梯前室照明,消防时启动应急照明,那弱电用电可否接入此箱?谢谢。因为我见到好些是这么做的。
回复
hanyuefeixue
2012年03月08日 18:24:59
13楼
我也这么做过,弱电插座从公共照明箱(含应急照明)出,审图没提。。。
回复
guojinanming
2012年03月08日 19:33:19
14楼
我这个弱电也是一级负荷,只要能满足要求就可以。
回复
vlsa
2012年03月09日 09:27:52
15楼
消防电源与非消防电源应严格分开,按按照规范做是没错的,不能因为为了省材而买下隐患。谨记啊!
回复
tangshuhua
2012年03月09日 20:00:49
16楼
我们的做法是:电井插座,水暖井照明等作为三级负荷,单独设箱。
回复
nayhood
2014年07月07日 17:43:10
17楼
有普通照明箱吧,接到楼层普通照明箱不就得了