通风机房内要不要设集水坑
lizuyun3376062
2012年03月05日 09:15:57
只看楼主

云南地区通风机房内要不要设集水坑

云南地区通风机房内要不要设集水坑
免费打赏
jingshouda
2012年03月06日 15:21:56
2楼
通风机房?要具体一点!
通风机房分空调机房,全空气处理那种,如商业用的较多,有制冷和供暖,只要会产生冷凝水的机房必须有地漏和排水管;
仅仅是新风机房不作预热或预冷处理的,不用设地漏和排水管;
你说的通风机房在地下室设置的,也没有作集水坑的.
集水坑一般设置于地下室且易发生水泄漏的地方,如水泵房(消防\生活),制冷机房等
回复
cb
2012年03月06日 15:26:11
3楼
看暖通专业啊,看看他们有没有提排水的资料
回复
jakeoo00
2012年03月06日 16:52:27
4楼
按实际情况,通风机房靠近通风井道,而通风井道又直接与大气连通,是否需要设集水井要看外部通气口的设置,一般是要设置集水井的。
回复
tony_zero
2012年03月09日 11:29:11
5楼
一般不需要设。
回复
zhbm76
2012年03月09日 14:45:27
6楼
说的很具体,学习了
回复
wzynt21
2012年03月09日 16:34:34
7楼
回复
lizuyun3376062
2012年03月10日 11:20:13
8楼
有说做的,也有说不做的,迷茫
回复
忘记的回忆
2012年03月12日 15:18:50
9楼
觉得一楼说的对~~集水坑多设置在地下室等需要地坪排水的地方