原水在反渗透前处理前,原来是砂滤、活性炭处理的,业主提出要压缩设备尺寸,要求采用膜过滤器代替砂滤、活性炭装置,不知有否成熟的设备?
原水在反渗透前处理前,原来是砂滤、活性炭处理的,业主提出要压缩设备尺寸,要求采用膜过滤器代替砂滤、活性炭装置,不知有否成熟的设备?
2楼
不知楼主说的多大系统,一般全膜法我们理解为叠片过滤+UF+RO。处理工艺灰常成熟。
回复
3楼
每天的产水量2吨!
回复
4楼
预处理采用膜法工艺处理已经很成熟了,放心用吧
就是投资会高一些
不错,若是选择国产的UF,成本也不怎么高
回复
5楼
不知江浙一带有否UF做得比较好的设备厂!
回复
7楼
超滤膜处理,最好前面加上盘滤器,减少超滤的反洗次数
回复
8楼
不知道欧美化学算不算
回复
9楼
超滤,反渗透,都可找我,两年质保,价格公道 18914000500
回复