【分析】32层纯民用建筑,强电井内8-17层发生火灾
wms9932
wms9932 Lv.3
2012年03月04日 17:55:20
只看楼主

建筑概况:一梯两户,地下一层,地上32层纯民用建筑。 总专配电房干线至一级配电箱,再经强电井到二级配电箱,现在该栋强电井内8-17层发生火灾,从15::00左右发现火灾到15:40火灾熄灭,大约40分钟,火灾损失严重,强电桥架内的电缆烧得只剩铜丝,电缆的绝缘层全部烧完,7层以下及18层以上的电缆基本完好。 强电井内情况:1、至电梯机房的消防、普通电梯两台梯,电缆共四条,一用一备NH-3*25+2*16;

2、至天面的夜景灯光照明电缆ZR-5*16一条;
3、天面风机电缆:NH-5*6两条,一用一备;
4、公共应急照明电缆NH-5*16两条,一用一备;应急照明配电箱每六层设一个,分别为2,8,14,20等,支线电缆与干线电缆连接采用绝缘穿刺方式连接,发生火灾的楼层8和14层有应急照明配电箱。
5、供户内配电箱的主干电缆2条并接,YJV-4*240+1*120,在2、18楼接驳母线槽,火灾楼层有一条母线槽及两条电缆,电表箱每3层一个。
1、短路造成的可能性较大,但应该是那个回路?是不是有绝缘穿刺那路?
2、什么短路,是接地故障还是相间短路?
3、短路点应该在哪个楼层?会是8楼吗?若是,为什么烧得那么快,并且7层基本没事,阻燃、耐火的电缆质量 是否有问题?
4、若发生短路为什么不跳闸,开关有问题还是设计有问题,还是短路电流过小?
5、若短路电流过小不能跳闸,能引发火灾吗?
6、若是绝缘穿刺线夹接触不良,局部过热能不能引起火灾?
请大家帮忙分析火灾原因。
免费打赏
任逍遥
2012年03月05日 13:09:26
12楼
电气安全必须重视啊,希望楼主查明原因后能告知。
回复
lygzlc
2012年03月05日 13:18:45
13楼
今天怎么回事想看打不开网页
回复
hero_2008
2012年03月05日 13:30:07
14楼
不一定是短路,也有可能是接触不良的原因。
高层强电井里应该要装有烟感报警,这样也能第一时间发现问题出自哪了。
回复
bangyong8515
2012年03月05日 13:43:48
15楼
电井封堵不严,造成烟囱效应,拔火拔烟。热辐射传递时很快的,对于穿刺线夹厂家的说明很诱人但是使用的反映都不怎么好,在成都地区供电局明确照明干线不得采用穿刺线夹分支!
回复
gu89mao
2012年03月05日 13:50:17
16楼

我的亲娘。。罚你的钱不??罚一年俸禄吧。烧这么多
回复
muyuyao
2012年03月05日 14:35:01
17楼
1、短路造成的可能性较大,但应该是那个回路?是不是有绝缘穿刺那路?
2、什么短路,是接地故障还是相间短路?
3、短路点应该在哪个楼层?会是8楼吗?若是,为什么烧得那么快,并且7层基本没事,阻燃、耐火的电缆质量 是否有问题?
--------未必就是短路,也可能是接触不良!!!
8楼是故障点的概率最大,因为那里有穿刺!!!

4、若发生短路为什么不跳闸,开关有问题还是设计有问题,还是短路电流过小?
---------都烧着了,肯定会有短路现象,而断路器都不跳闸,设计上不可能都有问题!!!怀疑断路器有质量问题!!!什么牌子的???!!!

5、若短路电流过小不能跳闸,能引发火灾吗?
---------有短路电流过小不能跳闸的可能!!!但着火后短路电流不可能仍然小!!!

6、若是绝缘穿刺线夹接触不良,局部过热能不能引起火灾?
----------我认为有可能!!!
回复
xiangbeiwei23
2012年03月05日 14:36:24
18楼
我一直都在犹豫 高层是否要用 穿刺线夹 。。。
回复
逍遥翁
2012年03月05日 14:40:37
19楼
有可能是接头接触不良发热引起燃烧的原因,或者有可能是单相接地发热引起高温燃烧,相间短路开关应该跳闸,电井封堵不严,造成烟囱效应,拔火拔烟。我单位前几天也发生过电缆沟燃烧损失也很惨重,由于是老小区一个方向只有一个沟道所有线路全部在一个沟道,高压电缆几根,低压电缆十几根、通讯、闭路、监控线路共计近百根全部烧毁。
回复
晶开儿心
2012年03月05日 15:01:12
20楼
学习了啊
回复
lxtxm
2012年03月05日 16:35:33
21楼
绝缘穿刺处接触不良或者因长时间过载发热有可能是火灾起因;
从楼主描述看不象短路引起
消防回路与普通回路不应共线槽,即使共用也应做防火分隔
电井内根据防火要求应每层或隔层作防火封堵,线槽内也应该同样处理
回复