【分析】32层纯民用建筑,强电井内8-17层发生火灾
wms9932
wms9932 Lv.3
2012年03月04日 17:55:20
只看楼主

建筑概况:一梯两户,地下一层,地上32层纯民用建筑。 总专配电房干线至一级配电箱,再经强电井到二级配电箱,现在该栋强电井内8-17层发生火灾,从15::00左右发现火灾到15:40火灾熄灭,大约40分钟,火灾损失严重,强电桥架内的电缆烧得只剩铜丝,电缆的绝缘层全部烧完,7层以下及18层以上的电缆基本完好。 强电井内情况:1、至电梯机房的消防、普通电梯两台梯,电缆共四条,一用一备NH-3*25+2*16;

2、至天面的夜景灯光照明电缆ZR-5*16一条;
3、天面风机电缆:NH-5*6两条,一用一备;
4、公共应急照明电缆NH-5*16两条,一用一备;应急照明配电箱每六层设一个,分别为2,8,14,20等,支线电缆与干线电缆连接采用绝缘穿刺方式连接,发生火灾的楼层8和14层有应急照明配电箱。
5、供户内配电箱的主干电缆2条并接,YJV-4*240+1*120,在2、18楼接驳母线槽,火灾楼层有一条母线槽及两条电缆,电表箱每3层一个。
1、短路造成的可能性较大,但应该是那个回路?是不是有绝缘穿刺那路?
2、什么短路,是接地故障还是相间短路?
3、短路点应该在哪个楼层?会是8楼吗?若是,为什么烧得那么快,并且7层基本没事,阻燃、耐火的电缆质量 是否有问题?
4、若发生短路为什么不跳闸,开关有问题还是设计有问题,还是短路电流过小?
5、若短路电流过小不能跳闸,能引发火灾吗?
6、若是绝缘穿刺线夹接触不良,局部过热能不能引起火灾?
请大家帮忙分析火灾原因。
免费打赏
wms9932
2012年03月04日 18:53:14
2楼
8楼火灾照片,金属桥架内没有封堵有没有违反规范?
回复
lingxuct
2012年03月04日 19:35:56
3楼
电缆都烧成这样了,楼主还有时间上这问为什么!

烧掉的电缆电源侧没装断路器?

电缆在没有外界火灾时烧这样,不是电气问题还会有别的原因吗?!

什么“穿刺”线夹?除了它还有其他会短路的吗?

“8层以下没烧,18层以上也没烧”?

真不明白,那么多电缆会同时短路?

回复
dianqipanli
2012年03月05日 06:11:49
4楼
1.高层电缆桥架未做防火封堵是违违反规范要求的。
2.怎么没有见到穿刺线夹的残骸?如果穿刺线夹接触不良,会有产生火灾的可能,不过在这几张照片中看不出来。
3.桥架电缆中有接头,还有两根铠装电缆。(不过似乎与火灾没有关系)
4.双回路,在一个桥架内,没有进行隔离?
区管说得对,短路为什么断路器不动作?那么多电缆会同时短路?
回复
mqli2004
2012年03月05日 10:56:34
5楼
1,"强电井内8-17层发生火灾"。说明各层留洞没封堵。教训呀?
2.建议楼主将未燃烧的电缆外皮剪掉一块,燃烧一下,看是否阻燃。
3.普通电源电缆和消防电缆是否防火分隔?
4.楼主说住宅是用母线槽,应该不是短路点。公共照明线路出问题的可能性大。
回复
wangsx8210
2012年03月05日 11:29:12
6楼
电缆成束敷设,未考虑降容引起的火灾。
回复
宝来
2012年03月05日 12:15:28
7楼
断路器为什么没跳,我估计有一种可能就是劣质产品,再就是想问一下楼主,你们设计高层住宅不装防火漏电报警么?
回复
lxh19710509
2012年03月05日 12:16:09
8楼
烧成这样,还真是少见,对广大的工程技术人员是一个教训,电缆井各层之间的防火封堵是非常重要的。从图片看电缆线都烧成裸线了,但是并没有相间短路的痕迹,所以我觉得每组线的断路器应该是都跳了的。至于火灾是怎么引起的,不好说,或者是其它线路烧起来了导致的?看楼主说的使用的电缆线都是阻燃或防火的,这个是不是有些问题?
回复
宝来
2012年03月05日 12:17:15
9楼
我验收的一个工程,装设防火漏电的,春季融雪后,渗入配电室电缆沟,泄漏电流大,防火漏电都报警不止!
回复
pks210
2012年03月05日 12:44:36
10楼
估计是过负荷发烫引起火灾。
回复
wanght2004going
2012年03月05日 12:44:49
11楼
有几点想法供参考:
一、线夹安装质量好坏,接头处容易出现问题;
二、母线插接箱8,11,14,17层与母线连接处有可能出现故障;
三、另外强电井未封堵,强电井内未设置火灾报警探头缺失了保护措施。
希望有些帮助!
回复