一个多层房屋,地下为钢筋混凝土条基,基槽已开挖好,槽底比自然地面低1米左右,垫层未施工,遇下雨,且接下来几天都有雨,天晴后,槽底该如何处理?
一个多层房屋,地下为钢筋混凝土条基,基槽已开挖好,槽底比自然地面低1米左右,垫层未施工,遇下雨,且接下来几天都有雨,天晴后,槽底该如何处理?
22楼
一般挖槽和垫层应该一起做完的 就是防止雨水的浸泡
回复
23楼
先把水排出
回复
24楼
清除或压实松散土层,然后做压实试验,合格后方可进行垫层施工。
回复
25楼
由于下雨导至槽内表层土松软,天晴即换掉表面松土层,尽快做完垫层砼。另在开挖沟槽时要做好排水措施。
回复
26楼
如果是粘性土地基:把水抽净,泥挖出,浇砼垫层。
如果是湿陷性黄土:将湿土挖完换成三七灰土或二八灰土,压实系数达到到0.96.
回复
27楼
排水,清除表面泡软的泥土,打垫层。
回复
28楼
就是所谓的泡槽了,把泥浆和浮土清理了,用符合设计要求的土或者土夹石分层回填压实,每层300mm~500mm,然后浇筑垫层!
回复
29楼
水抽干,打垫层!
回复
30楼
回复
31楼
排水,清底,打垫层
回复