住宅建筑,地上23层,地下一层 ,地上地下有防火门分隔(地下楼梯间不具备自然排烟条件)。 剪刀梯,敞开阳台前室,地上楼梯间不设机械送风。疑问在消防电梯前室此处!标准层如下:此前室定义为什么?消防电梯前室?合用前室?三合一?送风量如何考虑?0.75与1.5-1.75的系数如何考虑。。。地下部分如何考虑。。。求解答
住宅建筑,地上23层,地下一层 ,地上地下有防火门分隔(地下楼梯间不具备自然排烟条件)。 剪刀梯,敞开阳台前室,地上楼梯间不设机械送风。疑问在消防电梯前室此处!
标准层如下:
此前室定义为什么?消防电梯前室?合用前室?三合一?
送风量如何考虑?0.75与1.5-1.75的系数如何考虑。。。
地下部分如何考虑。。。
求解答
12楼
合用前室算风量,地上跟地下合用要叠加风量,,,防烟楼梯才有的吧,合用前室不用~
回复
13楼
剪力楼梯间不设加压送风也可以?
高规6.1.2.3.。。。。。。
[
本帖最后由 hujia_851203 于 2012-3-7 10:36 编辑 ]
回复
14楼
应按合用前室来算风量
回复
15楼
做过一个跟你这几乎一样的,楼梯及前室均正压送风,前室就不必说了,楼梯间就是把厨房的洗菜盆那加风井向楼梯间开风口
回复
16楼
1.“剪刀梯,敞开阳台前室,地上楼梯间不设机械送风”,对规范理解有误,不适合本工程。
根据建筑设置剪刀梯的做法,每层应有2个安全出口,对于电梯侧的安全出口不是设的“敞开阳台前室”,所以,楼梯间应有自然排烟或加压送风设施。
2.高规“6.1.2.3 剪刀楼梯应分别设置前室。塔式住宅确有困难时可设置一个前室,但两座楼梯应分别设加压送风系统。”
本工程剪刀楼梯分别设置前室,防烟楼梯间可采用自然排烟。
3.“为什么不把两个电梯厅合成一个呢,很费解。”
建筑没错,“6.1.3 高层居住建筑的户门不应直接开向前室,当确有困难时,部分开向前室的户门均应为乙级防火门”。合用前室只有一个户门开向合用前室,满足规范要求的“部分”这个要求。
4.这是一个常规的合用前室,按规范要求计算加压送风量就好了。1.5~1.75系数;核算门洞风速。
5.地下室部分楼梯间应设加压送风设施。合用前室加压送风与上部合用系统。
回复
17楼
电梯旁的前室为何用前室,按合用前室的送风量计算风量
回复
18楼
膜拜大神。。。
回复
19楼
敢问大神几个问题,
1 剪刀楼梯间2个出口是否都需要常开的阳台才能自然排烟,按你写的我是这样理解的。
2 阳台必须是敞开的么?像住宅方面阳台敞开不现实啊
3 第二条分设加压送风意思是不是不能如果不能自然排烟的时候必须开2个风井隔一层设个风口,而不能开一个风口每层设一个。
回复
20楼
呵呵,啥子大神哟,不过是多看了几眼规范而已。
1.是对应楼主想采用“楼梯间不设防烟设施”而言的。高规8.2.3 ,“防烟楼梯间前室或合用前室,利用敞开的阳台、凹廊或前室内有不同朝向的可开启外窗自然排烟时,该楼梯间可不设防烟设施。” 这是特例,这种情况下,自然排烟都不用。
2. 既然不能采用8.2.3条,无所谓是不是阳台,它就是前室,能自然排烟即可。
3. 实际上是2个楼梯间的加压送风系统可否合用的问题。对于建筑条文6.1.2.3条中“两座楼梯应分别设加压送风系统”,个人认为,规范条文,在其它专业条文中也有要求的,以本专业条文为准。6.1.2.3条要求“分别设加压送风系统”;本专业8.3.4 条明确规定“剪刀楼梯间可合用一个风道”,系统就可以合用,层层设风口。我们当地消防也同意合用系统。
当然是否要求“加强”措施,各地消防部门及专家认识不同,以当地消防部门认定的为准。
回复