疑惑此楼梯送风问题,求解答
goal415
goal415 Lv.3
2012年03月04日 14:13:37
来自于通风排烟
只看楼主

住宅建筑,地上23层,地下一层 ,地上地下有防火门分隔(地下楼梯间不具备自然排烟条件)。 剪刀梯,敞开阳台前室,地上楼梯间不设机械送风。疑问在消防电梯前室此处!标准层如下:此前室定义为什么?消防电梯前室?合用前室?三合一?送风量如何考虑?0.75与1.5-1.75的系数如何考虑。。。地下部分如何考虑。。。求解答

住宅建筑,地上23层,地下一层 ,地上地下有防火门分隔(地下楼梯间不具备自然排烟条件)。 剪刀梯,敞开阳台前室,地上楼梯间不设机械送风。疑问在消防电梯前室此处!
标准层如下:
1.jpg
此前室定义为什么?消防电梯前室?合用前室?三合一?
送风量如何考虑?0.75与1.5-1.75的系数如何考虑。。。
地下部分如何考虑。。。
求解答

1.jpg

免费打赏
小小兵
2012年03月05日 11:34:51
2楼
问题不清晰,不过建筑的前室定义错了
回复
w562696083
2012年03月05日 13:42:55
3楼
这个应该当合用前室计算。
回复
bluetiger119
2012年03月05日 15:52:44
4楼
应该当合用前室计算
回复
ljandwyh
2012年03月05日 17:24:00
5楼
平面图中左侧的电梯厅就是合用前室,地上与地下正压送风量按叠加计算
回复
huangaixing87
2012年03月05日 18:13:56
6楼
单看你这一层,合用前室的定义很死,必须是消防电梯和防烟楼梯间共用的前室,但从你图上看,这个显然是合用前室。这个图貌似有问题,前室的防火门直接当入户门啊。
回复
jesslee887
2012年03月05日 19:46:46
7楼
三室合一!!!,呵呵,公摊真小啊!!!
回复
zht7887
2012年03月06日 08:32:02
8楼
按照高规6.1.2.3条的要求,这两个防烟楼梯间和合用前室均应设送风。
回复
xuyangang840516
2012年03月06日 11:07:15
9楼
为什么不把两个电梯厅合成一个呢,很费解。
回复
liuyangcomcncc
2012年03月06日 14:06:15
10楼
合用前室计算风量,或者直接卡高规峰值,反正就是送风就行了
回复
zhouy16
2012年03月06日 17:26:39
11楼
消防电梯和一部剪刀楼梯间的合用前室没错,估计是当地不允许做3合一前室,所以才搞成这样的。两个单扇疏散门,送风量x0.75x(1.5~1.75)。