本人未曾做过建筑给水设计,现有一10层办公楼,高约35米,但市政水压力只有15米。要求做生活给水、消防。请问:1、一层设水泵。2、屋顶设水池,生活用水与消防共用水池行吗水池体积要多大?

本人未曾做过建筑给水设计,现有一10层办公楼,高约35米,但市政水压力只有15米。要求做生活给水、消防。请问:1、一层设水泵。2、屋顶设水池,生活用水与消防共用水池行吗水池体积要多大?
免费打赏
lanmei
2004年02月19日 23:43:38
2楼
好象不能共用,看一下前面的论坛,有讨论过的。
回复
zzg1880
2004年02月20日 00:46:06
3楼
要计算,生活调节水量+10分钟消防水量。
回复
rockfan
2004年02月20日 07:02:06
4楼
完全可以共用,只要保证10分钟的消防水量不被生活水所动用即可。
回复
wyw1860
2004年02月20日 08:15:56
5楼
看看2003给排水技术措施,讲的很细了
回复
homing
2004年02月20日 08:30:31
6楼
完全可以共用的,生活与消防用水共用的水池体积满足共用水量,其中包括最大时生活用水量和10分钟的消防用水量!!同时,水泵选择也要合适!!
回复
yjh0001758
2004年02月20日 09:30:49
7楼
现在卫生防疫部门禁止生活水箱与消防水箱合用,大小需经过计算确定。
回复
99041059
2004年02月20日 09:58:32
8楼
新规范不是说明了吗???生活水箱消防水箱不能共用 这问题前一阶段讨论很多的 又改了???
回复
neardespring
2004年02月20日 11:05:24
9楼
建规上没有明确说明不能共用水箱。但是,技术措施里却说“应独立设置”、“不得
共贮”。我没有新的消防规范,不知道新版消防规范怎么说?
回复
hidi
2004年02月20日 22:27:31
10楼
请问如何保证上面几层消防水压?有何措施?
回复
hidi
2004年02月20日 22:28:42
11楼
是否设分区供水?
回复