新人来报道了,还请大家多多关照呢。 顺便问个小问题:低压柜上方变压器400V出来,为什么进线框架断路器额定690V的呢?其他大多是400V的
新人来报道了,还请大家多多关照呢。
顺便问个小问题:低压柜上方变压器400V出来,为什么进线框架断路器额定690V的呢?其他大多是400V的
2楼
是可以到达690V
回复
3楼
只是代表框架断路器的额定工作电压可以承受690V,这和选型有关。
回复
4楼
交流电,峰值电压是多少?
回复
5楼
回复
6楼
只是代表框架断路器的额定工作电压可以承受690V,其实额定400V足够
回复
7楼
6楼解释很正确。
回复
8楼
电压有向下兼容的原则,因此元件𠂆会用最髙电压宣称,当然不同电压下的分断能力是不同的
回复
9楼
正解 恰好我今天认真看了施耐德的一个断路器
[
本帖最后由 menghuantianye 于 2012-3-10 17:20 编辑 ]
回复
10楼
额定电压是400v。
回复
11楼
690V接轨问题对生产单位的规范要求。你工作电压400V没问题,兼容啊,西门子ABB还1000V了,击穿电压2000V,对使用材料有了要求安全用电吗。I0指标才是关键。国内的60-80KA国外的80-100KA这说明分段能力。1000V下80KA 的涌流开关能保护分段,然后还是好的如初。