新风管上风量调节阀是否可以装成手动?
shi225321
shi225321 Lv.3
2012年03月03日 09:25:08
来自于通风排烟
只看楼主

采用空气处理机时,考虑全新风运行,空气处理机前的回风静压箱上接根新风管直接通到了墙壁上,新风管上的风量调节阀是否可以装成手动呢?电动与手动的优劣分别是什么?

采用空气处理机时,考虑全新风运行,空气处理机前的回风静压箱上接根新风管直接通到了墙壁上,新风管上的风量调节阀是否可以装成手动呢?电动与手动的优劣分别是什么?
免费打赏
zknyloo
2012年03月05日 10:10:51
2楼
可以,手动风量调节阀都是就地操作,如果平时该阀操作不多。简化了操作要求,省下了控制的成本。
但一般我会采用电动风量调节阀,可以直接在控制室操作,尤其是对空调房间新风要求较高的区域,当室内的CO2浓度过高报警时,电动调节该阀的开启度。同时可进行电动和手动的切换。
回复
j823869190
2012年03月05日 12:11:08
3楼
这个是为和老规范衔接。不懂啊帮顶啦哈哈哈哈哈哈
回复
sept09
2012年03月05日 12:21:37
4楼
如果是全年运行的话,还是电动的比较好。可以远程调节新风回风比,平时可以使用一次回风系统,春秋季节就用全新风系统
回复
chenjue1986
2012年03月05日 12:52:36
5楼
电动的是比较好的.一个是起自动调节的功能,还有一个就是和风机联动,当空调箱停止工作的时候,风阀也同时关闭.防止外界未经处理的风通过设备管道进入,手动的就不具备这个功能
回复
曲水流
2012年03月05日 18:39:52
6楼
还是电动的灵活,特别转换季节时新风调节方便。
回复
wlq258702
2012年03月05日 23:06:04
7楼
只要便于操作,完全可以。
回复
zhangwei880429
2012年03月06日 09:01:29
8楼
电动操作方便
回复
shi225321
2012年03月10日 09:33:08
9楼
我也是想着因为要考虑全新风运行,那不一年要手动调人好几次,会有人去调么。
回复
shi225321
2012年03月10日 09:34:56
10楼
这个功能我还真没想到,受教了。
回复

相关推荐