问一下1根3*25+16的电缆,能否用这根电缆中的其中两项给甲设备供电(220V)。用另外两根给乙设备供电(220V),是否符合规范?符合那个规范?不符合为什么? 请大家说清楚
问一下1根3*25+16的电缆,能否用这根电缆中的其中两项给甲设备供电(220V)。用另外两根给乙设备供电(220V),是否符合规范?符合那个规范?不符合为什么?
请大家说清楚
2楼
“1根3*25+16的电缆,能否用这根电缆中的其中两项给甲设备供电(220V)。用另外两根给乙设备供电(220V),是否符合规范?”
一根四芯电缆(且线芯规格有一芯小一点)可以接一路电源,在尾端的开关后分路,用多个断路器分配多个负载。
一根四芯电缆(那怕四芯同规格也一样)不能接二路220V电源!
什么规范规定,真说不清楚!比喻一下:一件衣服不能同时给二个人穿,或者说,一件衣服同时套在二个人的身上。
[
本帖最后由 lingxuct 于 2012-3-3 08:23 编辑 ]
回复
3楼
为什么这样用?不能取三相电源,然后配出两个单相电源分别给甲乙供电吗?也就是甲和乙共用零线。
回复
5楼
为什么?不符合什么规范
回复
6楼
省事-----少安一个开关??
省电缆---不可能吧。
回复
7楼
用配电箱内装总、分断路器,分配负荷。
回复
8楼
楼主的意思是想在原有安装电缆上T接出去吧?
不知道用T接线分可不可以
回复
9楼
不可以,三相电缆上端肯定得接三相断路器。你分出的单相电缆如何保护呢。从《供配电设计规范》角度讲,各段电缆都应有保护,这样接不行。
回复