如果框架结构梁柱采用三级钢的话,梁端配筋往往由裂缝控制,这样配出来的钢筋一般都大于由地震内力调整后、地震组合控制的钢筋,违反了“强柱弱梁、强剪弱弯”的精神,产生了在大震下梁端不能形成塑性铰的安全隐患,所以说三级钢在框架中的采用需慎重,各位同仁你们的看法是什么?

如果框架结构梁柱采用三级钢的话,梁端配筋往往由裂缝控制,这样配出来的钢筋一般都大于由地震内力调整后、地震组合控制的钢筋,违反了“强柱弱梁、强剪弱弯”的精神,产生了在大震下梁端不能形成塑性铰的安全隐患,所以说三级钢在框架中的采用需慎重,各位同仁你们的看法是什么?
免费打赏
key4th
2009年03月14日 00:12:39
12楼
其实比较实用的办法:
负筋几乎严格按照PKPM计算配
底筋x1.1 适当放大
因为 pkpm计算结果里面考虑了负筋的折减,符合强柱弱梁的抗震理念