喷淋主泵怎么启动?
bingyu0923
bingyu0923 Lv.7
2006年09月25日 17:01:49
来自于防雷减灾
只看楼主

一个8层的办公楼,做了喷淋,未做火灾报警系统屋顶有一个喷淋稳压泵通过压力启动,启动后只有10分钟的用水量那怎么自动启动喷淋主泵?

一个8层的办公楼,做了喷淋,未做火灾报警系统
屋顶有一个喷淋稳压泵通过压力启动,启动后只有10分钟的用水量

那怎么自动启动喷淋主泵?
免费打赏
大胡子
2006年09月25日 17:17:15
2楼
通过报警阀上的压力开关直接启动喷淋主泵。
回复
fdx2112
2006年09月26日 14:30:09
3楼
稳压泵当系统达到设计压力时,应自动停止运行。

火灾时,,相关区域、楼层水流指示器出发报警信号,湿式报警阀应及时动作,


水力警铃同时发出报警信号,压力开关应接通电路报警,并启动消防水泵。
回复

相关推荐