设计或施工进,求解惑
hotdog438
hotdog438 Lv.3
2012年03月02日 09:40:11
只看楼主

梁上部钢筋配7根一样的钢筋,梁尺寸足够的情况下 是按照5/2放 还是4/3放;尽量详细的给说明下原因(四肢箍)

梁上部钢筋配7根一样的钢筋,梁尺寸足够的情况下 是按照5/2放 还是4/3放;尽量详细的给说明下原因(四肢箍)
免费打赏
无间道
2012年03月02日 10:38:23
2楼
应该优先按照5/2设置。道理很简单,就是从钢筋混凝土受力原理方面考虑的,最外侧的钢筋受力也在先,要保证结构安全,要优先保证最佳的受力形式。
回复
hotdog438
2012年03月02日 14:09:37
3楼
其实我是想知道如果按照4/3放置的话,下面一排中间的钢筋是不是跟箍筋不好连接???
回复
kongafanwei
2012年03月02日 14:58:37
4楼

单从设计来讲,同意你的观点!
回复
zyc1380025
2012年03月03日 16:40:13
5楼
从设计角度:5/2和4/3的承载能力是不一样的,不是说钢筋数一样就可以了,所以设计会明确要求排法;
从施工角度:4/3的3中间一根实际施工的时候对4肢箍并不会真放在梁中间,都是靠近一根箍筋就绑扎了。这个只需要满足钢筋间距就可以了,不用象图纸上那样真要在中间