求教电梯井道内的设计一个疑问
dailin7707
dailin7707 Lv.4
2006年09月25日 11:19:17
只看楼主

一住宅楼层高28.8M,电梯井道内设置两部电梯,两电梯间未做隔墙.导轨依附在用钢梁制作的骨架上.钢梁刷防锈漆.请问该做法是否合适.

一住宅楼层高28.8M,电梯井道内设置两部电梯,两电梯间未做隔墙.导轨依附在用钢梁制作的骨架上.钢梁刷防锈漆.请问该做法是否合适.
免费打赏
strongerchen
2006年09月25日 14:17:06
2楼
不晓得,但是我也想知道
回复
ljq_0202
2006年09月25日 16:14:10
3楼
时间稍微一长防锈漆必将脱落那麻他的防锈作用又有何用,至于是否合理我也很想听听专业人员的解释,最好是搞电梯业的
回复
shihong513
2006年10月25日 15:03:10
4楼
当然可行,这在电梯专业中称之为通井道。稍大型建筑中常见。
回复
jingangli12345
2006年10月26日 17:12:55
5楼
6.3.3.6 消防电梯井、机房与相邻其它电梯井、机房之间,应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙隔开,当在隔墙上开门时,应设甲级防火门。
主要是看你的电梯设置是否为消防电梯.看来你的必须做分隔井道了!!!!
回复
a980141029
2006年10月26日 22:07:52
6楼
好像不行!不过可以找生产商特制一个L型导轨!不过,两个电梯都必需是客梯,如果是消防梯的话还要考虑防火要求!
回复
qb12170313
2006年10月30日 14:57:51
7楼
如果一部是消防电梯,就必须用防火墙隔开了。
回复
mnj66
2006年10月30日 16:55:37
8楼
可以这么做,钢梁可以做成混凝土梁。
回复
sujie-790701
2006年11月05日 16:02:02
9楼
不太了解,
以下是个人愚见,没有理论和实际根据
钢梁是否加防火涂料,达到耐火极限

































































回复