在同一个防火分区中,有不同火灾危险等级的区域若干,请教各区域要分设水流指示器吗?或者各区域要单独设报警阀组吗?
在同一个防火分区中,有不同火灾危险等级的区域若干,请教各区域要分设水流指示器吗?或者各区域要单独设报警阀组吗?
12楼
同一防火分区若存在不同的危险等级区域,则喷头密度及喷水强度应分别考虑。穿过
此两个区域(或更多)的喷淋干管,可不设信号阀、水流指示器。至于湿式报警阀可以不
再设了,其一是没有意义,其二是只能增加造价。
湿式报警阀的主要指标是所控制的喷头数(湿式800个,干式500个),与保护几个防
火分区没有太直接的关系,但是有一条比较重要,就是一个报警阀所控制的最上端喷头与
最下端喷头高度差不得超过50M,否则将严重影响报警功能,致使报警阀不能及时发挥作用。
以上仅供参考
回复
13楼
不错的题目,现实很多东西规范无法满足
回复
14楼
同一防火分区、同一楼层可以用一个水流指示器,而报警阀组跟防火分区是没有关系的,看你系统中喷头数量和高低区的分割关系.
回复