跪求请教喷淋的难题
dlj
dlj Lv.2
2006年09月25日 11:01:08
只看楼主

在同一个防火分区中,有不同火灾危险等级的区域若干,请教各区域要分设水流指示器吗?或者各区域要单独设报警阀组吗?

在同一个防火分区中,有不同火灾危险等级的区域若干,请教各区域要分设水流指示器吗?或者各区域要单独设报警阀组吗?
免费打赏
saerka_rock
2006年09月25日 11:08:21
2楼
建议楼主多看书,申明一点,该问题并不难。
1、水流指示器安装跟建筑防火分区有关系,货架内喷头与上层喷头间应设,局部应用系统应设,跟危险等级没有直接关系;
2、报警阀的设置跟喷头个数及最高层喷头与最低层喷头高差有关系(国家规范),跟报警阀保护最大面积有关系(NFPA规范)
回复
dlj
2006年09月25日 11:27:05
3楼
具体一点:例如大型超市,其卖场与库房在一个防火分区内,卖场与库房是否分设水流指示器,还是要分设报警阀
回复
jianyh
2006年09月25日 12:21:26
4楼
哈哈!没做过。
个人想法;即然防火分区没分开,那就都按仓库危险级来考虑!

只不过卖场不要设货架喷头!
回复
ah-wangjun
2006年09月25日 12:30:10
5楼

从规范角度要求不需要,如果考虑最好能够区别两处的火灾,可以考虑分设水流指示器,但是报警阀没有必要分设。
回复
yaviscz
2006年09月25日 16:08:13
6楼
我觉得:
1。同一防火分区内就一报警阀组和一水流指示器。
2。同一防火分区内按级别高的来设计喷淋
回复
yanzixyj
2006年09月25日 16:50:06
7楼
规范上说同一防火分区,同一楼层可以用一个水流指示器,而报警阀组跟防火分区是没有关系的,而与喷头数有关系1个人看法,希望大家能多讨论!从而学习
回复
lsz2004
2006年09月26日 14:13:03
8楼

同意此说法。
回复
tfxf123
2006年10月01日 00:26:37
9楼
通常是同一防火分区、同一楼层可以用一个水流指示器,但是作为卖场与库房应该不是同一防火分区(即便是在同一楼层),目的是便于消防值班人员容易区别。
而报警阀组跟防火分区不是没有关系的(在本案中是没有关系的),主要与喷头个数有关系。在一个(建筑群)小区内可能分别设置几个报警阀组管理防火分区(域)。
回复
ldcn166
2006年10月01日 21:44:14
10楼
即然防火分区没分开,那就都按仓库危险级来考虑
如果考虑最好能够区别两处的火灾,可以考虑分设水流指示器,但是报警阀没有必要分设。
1。同一防火分区内就一报警阀组和一水流指示器。
2。同一防火分区内按级别高的来设计喷淋
回复
eric.wang
2006年10月03日 16:57:52
11楼
卖场和库房属于同一个防火分区,是否妥当?再者要看你所说的库房是否够得着采用仓库级的喷淋?
回复