油浸变压器废油坑距建筑物有要求吗?
liuyek
liuyek Lv.6
2006年09月24日 21:36:56
来自于变压器
只看楼主

我现在做油浸变压器的一个水喷雾系统,消防水需要经过废油坑也就是隔油池后外排,请问废油坑距离建筑物油要求吗?

我现在做油浸变压器的一个水喷雾系统,消防水需要经过废油坑也就是隔油池后外排,请问废油坑距离建筑物油要求吗?
免费打赏
liuyek
2006年09月24日 21:38:58
2楼
如果知道的请回复在规范的什么地方,谢谢啦!
回复
electricity
2016年07月09日 09:58:26
3楼
GB50229, 表11.1.4
回复