关于新风的送法
hally8341
hally8341 Lv.2
2006年09月24日 21:11:48
来自于中央空调
只看楼主

大家觉得是送到盘管回风口还是直接送到吊顶好,,直接送到室内又比较麻烦另外新风送风口的压力怎么确定呢?/是不是取室内正压值就可以拉??大概取多少较好??

大家觉得是送到盘管回风口还是直接送到吊顶好,,直接送到室内又比较麻烦
另外新风送风口的压力怎么确定呢?/是不是取室内正压值就可以拉??大概取多少较好??
免费打赏
hally8341
2006年09月24日 21:46:19
2楼
再问各位大侠,,我把风冷/水冷机组放楼顶,,是不是设个补给水箱就可以了,,还需要补给水泵吗?是不是能保证补给水箱有水就可以不用补给水泵呢??
回复
bigeyes95
2006年09月25日 00:46:49
3楼
楼上:
一般是把新风直接送到风机盘管的回风箱,从节省工程造价方面考虑,应该采取这种方式。
另外新风送风口的压力,一般是在选择新风机的时候考虑新风机的余压,而不会去考虑新风送风口的压力。只要保证室内的新风量大于排风量,那么就能保证室内是正压的了。
回复
bigeyes95
2006年09月25日 00:57:41
4楼
补给水箱是肯定要设的,补给水箱一般是置于系统的最高点,不需要加补给水泵,除非你的补给水箱比系统的最高点低,才需要去考虑增加补给水泵。
回复
hally8341
2006年09月25日 10:20:54
5楼
谢谢指点..
回复
chenxinping123
2006年09月26日 12:04:23
6楼
现在做的多是风机盘管加独立新风吧
新风接回风箱的话 有一些缺点  
新风的二次污染
过度季节送新风时,会把回风滤网上的灰尘重新吹回室内
回风和送风的压力不好平衡
回复
xiaosong_1997_2004
2006年09月26日 13:31:09
7楼
一般都接在送风口上,接在回风口上,使负担冷量的,很少用的。
回复
lhhyxl
2006年10月01日 13:55:22
8楼
新风口不应与风机盘管回风口相连。新风口是保证房间新风量的,而风机盘管是保证房间温度的。新风口与风机盘管回风相连,理论上可以,但操作难度大,问题太多!
回复
nky6666
2006年10月02日 23:01:26
9楼
最好单独送入室内
回复
nelsonx
2006年10月03日 12:05:36
10楼
还是单独送入室内的好,新风口可以与风机盘管的送风口并列,然后外加一个百叶风口,方便美观,比较容易满足装修要求!
回复
chencheng12310
2006年10月04日 19:51:53
11楼
同意10楼的观点
回复

相关推荐