帮忙解决下
liufeixian83
2006年09月24日 20:57:52
来自于广厦结构
只看楼主

请教下,广厦中,“第一结构层1号板裂缝大于0.2mm!”“第一结构层1号梁裂缝大于0.2mm!”这两个问题怎么解决阿?

请教下,广厦中,“第一结构层1号板裂缝大于0.2mm!”“第一结构层1号梁裂缝大于0.2mm!”这两个问题怎么解决阿?
免费打赏
大林
2006年09月24日 21:22:42
2楼
调整板厚或板配筋,调整梁高或梁配筋.
回复
bluli
2006年09月26日 16:48:33
3楼
还可以考虑提高砼标号,选用小直径的钢筋.
回复
qhq123-4@co163
2006年09月29日 11:13:01
4楼
可以把板厚加大一点也可以把混凝土的强度调高一个等级,梁也可以把截面适当的调大一点,也可以把混凝土的强度调高一个等级
回复
ys-007
2006年10月01日 22:02:01
5楼
调整板厚或板配筋
回复
sueweid.com
2006年10月13日 22:48:07
6楼
该用钢筋HPB235算板,HRB335算梁试一试,控制裂缝宽度是否应该是0.3mm
回复
lyy5672
2006年10月15日 00:54:18
7楼
你的是基础梁吧?如是基础梁可以增大梁板截面或提高混凝土。
回复