【请问】TN-S系统是否可使用竖井内接地扁钢作为PE保护接地
thb3032
thb3032 Lv.2
2012年02月29日 21:44:22
只看楼主

大家探讨一个问题,TN-S系统,三相五线制,假设使用电缆为4线,即A、B、C、N四线,使用竖井内接地扁钢作为PE保护接地,是否可以?假设这么使用,会出现什么问题?

大家探讨一个问题,TN-S系统,三相五线制,假设使用电缆为4线,即A、B、C、N四线,使用竖井内接地扁钢作为PE保护接地,是否可以?假设这么使用,会出现什么问题?
免费打赏
zyz8438
2012年03月01日 15:40:54
12楼


当然这句话有一个大的前提,就是竖井内的接地与电源的接地是共一个大接地网。如果没有这个接地网,也就是说,如果竖井内的接地与电源的接地是相互独立的,那么就不是TN-S系统了。
回复
xiaohahaab1
2012年03月01日 15:52:04
13楼
我觉得原理上可以,但最好不好这样做,施工单位是信不过的,他们做出来的接地电阻很大的,测试时 为了过关,在接地便刚上加盐。说说题外话,为什么 在院里 建筑结构比安装专业 重要,占的比例大,其实我们画图量并不比他们少,反而多多了,我们要自己重视我们的专业
回复
zhx9882
2012年03月01日 16:04:49
14楼
我认为是可以的,TN-s系统说的PE线就是从电源出线就和N线分开设立,并不是说就要五心电缆,镀锌扁钢是可以做PE线的。在配电房只要镀锌扁钢是和变压器的中性线N是相连接的而且镀锌扁钢截面积是符合PE线要求的就可以了。
回复
红苹果
2012年03月01日 16:50:08
15楼
等电位,等电位。。。等电位如何做的?
现在基本都是联合接地系统,到最后不还是一样连接到接地体。。。
回复
lqzhu0328
2012年03月01日 17:23:47
16楼
我个人认为可以!
回复
zyz8438
2012年03月01日 17:46:09
17楼
1.JPG
回复
zyz8438
2012年03月01日 17:53:20
18楼
1.JPG
回复
我爱喝绿茶
2012年03月01日 18:28:53
19楼
学习学习。。
回复
lnhldlwj
2012年03月01日 19:41:00
20楼
规范上说的,不可以。
回复
qissni122
2012年03月01日 19:58:11
21楼
道理大家都差不多知道,现在整个建筑接地体都是一体的,用起来也可能行,可是规定TN-S系统变压器出线不就是要求A、B、C、N、PE五根吗,利用竖井扁钢那还是TN-S系统吗?而且施工、使用过程都有不确定因素,很不可靠啊
回复

相关推荐

APP内打开