大家探讨一个问题,TN-S系统,三相五线制,假设使用电缆为4线,即A、B、C、N四线,使用竖井内接地扁钢作为PE保护接地,是否可以?假设这么使用,会出现什么问题?
大家探讨一个问题,TN-S系统,三相五线制,假设使用电缆为4线,即A、B、C、N四线,使用竖井内接地扁钢作为PE保护接地,是否可以?假设这么使用,会出现什么问题?
2楼
不会有太大问题,很多老厂都是这么用的!
要说弊端的话,就是当发生单相接地故障时,由于接地电阻较大,可能导致故障电流较小,不能灵敏快速的启动保护来切除故障。
回复
3楼
不可以,TN-S系统PE线应单独敷设,接地扁钢起到等电位连接的左右。
回复
4楼
TN-S系统就是5芯的,怎么会出现4芯电缆呢?TN_C系统吧?
回复
5楼
当然可以 接地电阻达到要求就可以 规范没讲PE线需绝缘处理
回复
6楼
我认为可以,沙发说的在理儿
回复
7楼
只要扁钢满足要求是可以的,只是实际使用中这么做的不多见。
回复
8楼
回复
9楼
怎么感觉有点像TT
回复
10楼
我认为可以,沙发说的在理儿
-------既然在理,将规范改成这样的了!!!
编规范的人难道不知道这样省钱???!!!
回复
11楼
我曾经在一个厂房项目试过,原本设计用5芯电缆,后来施工时改成4芯+镀锌扁钢,分配电箱所有PE线直接与扁钢相连
回复