只看楼主

我单位冷库温度控制在-25摄氏度以下,电除霜-40开始,15分钟超温,但冰没有完全除尽,电加热是厂家配套的,同时蒸发器底盘结冰严重。请教各位高人。

我单位冷库温度控制在-25摄氏度以下,电除霜-40开始,15分钟超温,但冰没有完全除尽,电加热是厂家配套的,同时蒸发器底盘结冰严重。请教各位高人。
免费打赏
liuqiqiang2
2006年09月29日 02:02:55
2楼
改造成热氟除霜即可
回复
liuqiqiang2
2006年09月29日 02:03:55
3楼
改造成热氟除霜即可
回复
tymymu
2006年09月30日 23:55:56
4楼
改成水冲霜吧,冲霜速度比较快
回复
hnhymyj
2006年10月06日 15:01:05
5楼
水冲霜太慢了,上面的兄弟。
最理想的方案:前期热氟,后期加水冲霜。我用过效果很好!
回复
xachui
2006年10月12日 22:09:33
6楼
谢谢各位
回复
guozhi666
2006年10月29日 20:12:11
7楼
在蒸发器底盘上布电加热管,将温控器探头放在冰不容易除尽的地方,改造热氟冲霜操作复杂,用水冲霜,要保证冲霜用水有一定的温度.
回复
zcl000000
2006年11月02日 15:28:19
8楼
先用电加热管加热,使霜松动后用水冲效果会很好
回复
carrierlinde
2006年11月28日 00:37:32
9楼
将冷库除霜时间修改,在最容易结霜的时间多次短时间除霜,同时加强接水盘的加热功率和排水管径。
回复
l6130300
2006年11月28日 21:32:15
10楼

不知道你的“15分钟超温”指的是多少度???有的厂家设定的是5-10度,从我的经验来看:完全可以将超温保护设定为20-25度。当然,这是指小型库,毕竟电热除霜最简单。至于大中型库,5楼和8楼的办法都不错,你看着办。
回复
hjf1221
2006年12月11日 20:09:55
11楼
不会吧,这样的温度是可以解决的
回复