关于剪力墙边缘构件的几个迷惑,看你清楚吗?
danshouzhitian
2012年02月29日 17:38:17
只看楼主

问的问题比较菜,希望得到权威的回答。1.同一片剪力墙可不可以一部分是约束边缘构件,一部分是构造边缘构件?2.同一个位置,可不可以地下墙厚的地方设构造边缘构件,地上部分做约束边缘构件?3.约束边缘构件的箍筋要满足计算和最小配箍率特征值,那构造边缘构件呐,为什么软件算出来的配箍率都是0.62%,我算了算它是按配箍率特征值等于0.1算出来的?

问的问题比较菜,希望得到权威的回答。
1.同一片剪力墙可不可以一部分是约束边缘构件,一部分是构造边缘构件?
2.同一个位置,可不可以地下墙厚的地方设构造边缘构件,地上部分做约束边缘构件?
3.约束边缘构件的箍筋要满足计算和最小配箍率特征值,那构造边缘构件呐,为什么软件算出来的配箍率都是0.62%,我算了算它是按配箍率特征值等于0.1算出来的?
免费打赏
daizhiren
2012年03月17日 20:43:14
32楼
回复
高工工工工工工
2012年03月17日 22:28:27
33楼
问的问题比较菜,希望得到权威的回答。
1.同一片剪力墙可不可以一部分是约束边缘构件,一部分是构造边缘构件?
答:一片墙不可能出现两种构件,约束和构造是通过轴压比确定的,你说的这种是通过连梁连在一起的两片墙。
2.同一个位置,可不可以地下墙厚的地方设构造边缘构件,地上部分做约束边缘构件?
答:规范规定底部加强区+其上一层设约束边缘构件,而规范又说了,底部加强区现在包括地下室在内,综上,地上约束,地下无论轴压比如何,也要设约束。
3.约束边缘构件的箍筋要满足计算和最小配箍率特征值,那构造边缘构件呐,为什么软件算出来的配箍率都是0.62%,我算了算它是按配箍率特征值等于0.1算出来的?
答:构造边缘构件,除去规范说的部分框支剪力墙、复杂高层结构等,没有配箍率特征值的要求。 PKPM软件对于构造边缘构件 默认计算的箍率特征值取0.1。所以说,构造边缘构件箍筋你配6@200(四级抗震)都不算错。不过我没弄那么小,要留有余富,你懂的。
回复
danshouzhitian
2012年03月23日 08:27:54
34楼
回答的够仔细,够清楚,我听得很明白!
谢谢高手!
回复
liuyuedeyumi
2012年03月23日 16:16:45
35楼
学习了,感谢大家
回复
cj198585
2012年03月23日 21:38:46
36楼
直接按照规范要求来就好了
回复
steelstspkpm
2017年02月16日 22:13:36
37楼
谢谢各位,学习了
回复