【分析】大家来分析下干式整流变烧坏原因,带事故图
menghuanshiqing
2012年02月29日 12:36:32
只看楼主

1台给ABB中压变频器配套的干式整流变压器(1100KVA/10KV变双路1900V)在正常停电(环网柜)2小时后再合环网柜送电瞬间发生B相高压侧匝间短路,变频器报“主电源故障”,高压室综保后台报“过流1段”(定值60A,电流互感器装在A,C相),综保记录A 11.41A ,B 0.01303A ,C 65.9A ;AB 100.7V ,BC 94.21V ,CA 99.1V , 负序2.253V。

1台给ABB中压变频器配套的干式整流变压器(1100KVA/10KV变双路1900V)在正常停电(环网柜)2小时后再合环网柜送电瞬间发生B相高压侧匝间短路,变频器报“主电源故障”,高压室综保后台报“过流1段”(定值60A,电流互感器装在A,C相),综保记录A 11.41A ,B 0.01303A ,C 65.9A ;AB 100.7V ,BC 94.21V ,CA 99.1V , 负序2.253V。

检查发现变压器B相高压侧中部有明显匝间短路,线圈变形,环网柜内B,C相保险烧断。

图片在附件,大家分析下原因

1.jpg


2.jpg

免费打赏
莫下雨
2012年03月02日 14:44:12
12楼
没见过,做个记号,等待大侠怎么看
回复
guolc2006
2012年03月02日 14:53:18
13楼
有涡流吧
回复
始终在前行
2012年03月02日 15:16:02
14楼
没见过这现象,不做评论。
回复
lfxm321
2012年03月02日 15:16:55
15楼
看图片,厂家变压器绕组间隔有问题,也存在因过热变形间隔变小,当有异物进入或受潮导致绝缘损坏,发生相间短路。另外也得查一查IGBT是否有损坏。
回复
lingxuct
2012年03月02日 15:36:22
16楼
第二张图片非常清楚地看到,绕组变形严重,击穿的二层和上面相邻的二层,都贴在一起了!

变压器制造质量不能说好吧?抗电动力的性能很差吧?
回复
swzjwzyq163
2012年03月02日 16:44:50
17楼
学习了
回复
qiang415441367
2012年03月02日 17:13:24
18楼
学习一下。。。。。
回复
xnlyb_008
2012年03月02日 17:26:31
19楼
变压器工作有多久了,应该是质量问题吧
回复
zhj201112
2012年03月02日 21:57:53
20楼
学习中,还没有经历过这事
回复
ccj8989
2012年03月03日 09:15:49
21楼
原因一般是:生产工艺不好,运输/安装/使用中损伤,过电压,
回复