1台给ABB中压变频器配套的干式整流变压器(1100KVA/10KV变双路1900V)在正常停电(环网柜)2小时后再合环网柜送电瞬间发生B相高压侧匝间短路,变频器报“主电源故障”,高压室综保后台报“过流1段”(定值60A,电流互感器装在A,C相),综保记录A 11.41A ,B 0.01303A ,C 65.9A ;AB 100.7V ,BC 94.21V ,CA 99.1V , 负序2.253V。
1台给ABB中压变频器配套的干式整流变压器(1100KVA/10KV变双路1900V)在正常停电(环网柜)2小时后再合环网柜送电瞬间发生B相高压侧匝间短路,变频器报“主电源故障”,高压室综保后台报“过流1段”(定值60A,电流互感器装在A,C相),综保记录A 11.41A ,B 0.01303A ,C 65.9A ;AB 100.7V ,BC 94.21V ,CA 99.1V , 负序2.253V。
检查发现变压器B相高压侧中部有明显匝间短路,线圈变形,环网柜内B,C相保险烧断。
图片在附件,大家分析下原因
22楼
应该是激磁涌流,导致送电瞬间电流过大把绕组薄弱处烧毁。
回复
23楼
本人做过这种变压器,俗称环保变压器,绕制工艺为饼式分段绕制,看图片你的事故点在纠结位置,应该是工艺问题
回复
24楼
1、我觉得造成短路,应从绝缘去考虑,而不是电流,如楼上所说的涡流、励磁浪涌电流等,从保护装置记录的电流值也可以看出,如A相电流并不大,没有大的励磁浪涌电流。有可能是变压器合闸时的操作过电压(随机的),使绝缘薄弱处击穿造成的砸间短路。
2、另一点是说变压器工艺制造问题,有一点不太明白,见图。
回复
25楼
没碰到过这种问题,学习ing
回复
26楼
期待高手回复,努力学习中。
回复
27楼
学习中。。。。。。。。。。。期待更全面的回答
回复
28楼
匝间短路了还能怎么处理啊,换线圈呗,高压3相都换了,如果单换一相的话易导致三相不平衡,今天变压器修复回来了,明天做交接试验什么的。
回复
29楼
我觉得也是质量问题,但是都已经运行7,8年了....这个怎么说...
回复
30楼
你指的那个东西是绝缘支撑,就是上下盘之间的绝缘支撑,不是线