1台给ABB中压变频器配套的干式整流变压器(1100KVA/10KV变双路1900V)在正常停电(环网柜)2小时后再合环网柜送电瞬间发生B相高压侧匝间短路,变频器报“主电源故障”,高压室综保后台报“过流1段”(定值60A,电流互感器装在A,C相),综保记录A 11.41A ,B 0.01303A ,C 65.9A ;AB 100.7V ,BC 94.21V ,CA 99.1V , 负序2.253V。
1台给ABB中压变频器配套的干式整流变压器(1100KVA/10KV变双路1900V)在正常停电(环网柜)2小时后再合环网柜送电瞬间发生B相高压侧匝间短路,变频器报“主电源故障”,高压室综保后台报“过流1段”(定值60A,电流互感器装在A,C相),综保记录A 11.41A ,B 0.01303A ,C 65.9A ;AB 100.7V ,BC 94.21V ,CA 99.1V , 负序2.253V。
检查发现变压器B相高压侧中部有明显匝间短路,线圈变形,环网柜内B,C相保险烧断。
图片在附件,大家分析下原因
3楼
请问楼主怎么处理了?发下处理方法和补助
回复
4楼
学习,感谢分享
回复
5楼
整流元件有无损坏?
回复
6楼
看图片,感觉是有异物进入变压器或受潮,造成绕组拉弧,引起短路现象。
回复
8楼
估计是哪里有异物破坏了有个小涡流把那里烧坏
回复
9楼
是不是有谐波??或共振?
回复
10楼
我相信是共振
回复
11楼
涡流吧 涡流导致过热? 学习ing