【分析】大家来分析下干式整流变烧坏原因,带事故图
menghuanshiqing
2012年02月29日 12:36:32
只看楼主

1台给ABB中压变频器配套的干式整流变压器(1100KVA/10KV变双路1900V)在正常停电(环网柜)2小时后再合环网柜送电瞬间发生B相高压侧匝间短路,变频器报“主电源故障”,高压室综保后台报“过流1段”(定值60A,电流互感器装在A,C相),综保记录A 11.41A ,B 0.01303A ,C 65.9A ;AB 100.7V ,BC 94.21V ,CA 99.1V , 负序2.253V。

1台给ABB中压变频器配套的干式整流变压器(1100KVA/10KV变双路1900V)在正常停电(环网柜)2小时后再合环网柜送电瞬间发生B相高压侧匝间短路,变频器报“主电源故障”,高压室综保后台报“过流1段”(定值60A,电流互感器装在A,C相),综保记录A 11.41A ,B 0.01303A ,C 65.9A ;AB 100.7V ,BC 94.21V ,CA 99.1V , 负序2.253V。

检查发现变压器B相高压侧中部有明显匝间短路,线圈变形,环网柜内B,C相保险烧断。

图片在附件,大家分析下原因

1.jpg


2.jpg

abcd1003029363
2012年03月01日 10:56:04
2楼
学习一下
回复
liuxianbo21
2012年03月01日 12:14:15
3楼
请问楼主怎么处理了?发下处理方法和补助
回复
qiuye0310
2012年03月01日 12:28:10
4楼
学习,感谢分享
回复
wxdchgs
2012年03月02日 10:24:46
5楼
整流元件有无损坏?
回复
j328041110
2012年03月02日 10:42:22
6楼
看图片,感觉是有异物进入变压器或受潮,造成绕组拉弧,引起短路现象。
回复
zbf44121508
2012年03月02日 12:32:59
7楼
路过 没这方面经验
回复
zhangwentaomm007
2012年03月02日 12:35:38
8楼
估计是哪里有异物破坏了有个小涡流把那里烧坏
回复
sl.qi
2012年03月02日 14:10:02
9楼
是不是有谐波??或共振?
回复
anjlxk
2012年03月02日 14:27:55
10楼
我相信是共振
回复
不再迷惘
2012年03月02日 14:30:26
11楼
涡流吧 涡流导致过热? 学习ing
回复

相关推荐

APP内打开