承台底钢筋的距离是多少的问题,看图?
qaz666
qaz666 Lv.11
2012年02月28日 22:12:29
只看楼主

11G1010-3 的承台底受力钢筋弯折点距桩边图籍要求是:方桩大于25d. 圆桩大于25 d+0.1D,这个d应该是钢筋的直径.现在比如是28的钢筋,挖孔桩是1.2米的桩,那么这个距离就是25*28+0.1*1200=820.这个距离连桩的直径都过不了又怎么能离开桩身到端部呢?是不是我的理解有什么问题呢?[ 本帖最后由 qaz666 于 2012-2-28 22:14 编辑 ]

11G1010-3 的承台底受力钢筋弯折点距桩边图籍要求是:方桩大于25d. 圆桩大于25 d+0.1D,这个d应该是钢筋的直径.现在比如是28的钢筋,挖孔桩是1.2米的桩,那么这个距离就是25*28+0.1*1200=820.这个距离连桩的直径都过不了又怎么能离开桩身到端部呢?是不是我的理解有什么问题呢?

[ 本帖最后由 qaz666 于 2012-2-28 22:14 编辑 ]

2012-02-28_215849.png

免费打赏
gl.cn
2012年03月03日 08:28:04
12楼
桩基规范4.2.3条也有相应规定,可供参考。
回复
b789635
2012年03月05日 09:54:08
13楼
此为要求的最小的直段长度;一般做法要伸至端部减保护层,其长度当方桩大于等于35d(园桩大于等于35d+0.1D)时,可不向上弯折。
回复
gzs00000
2012年03月05日 10:16:58
14楼
楼主只截图左边,看右边向上弯起10d
回复
chinalxb
2012年03月05日 14:11:07
15楼
版主真是见多识广啊,钦佩钦佩.图集中的规定是按照规范的一般要求,人工挖孔桩有其特殊性,应该特殊对待,不能吹毛求疵,难道你没做过人工挖孔桩的基础设计么?汗颜.
回复
walletjyl
2012年03月05日 16:23:44
16楼
1.这个要视情况而定,如果是不带地下室基础,只要满足35d+0.1D要求就可以了
2.如果是地下室基础,那么弯起部分就要满足35d的要求(地下室抗浮,弯起钢筋承担拉应力)
回复
zhouchang2007
2012年03月05日 22:23:51
17楼
你这个桩和承台尺寸比较大,不要怕
回复
天三
2012年03月06日 09:15:07
18楼
应该是从边桩的外边算起,从内边算起当然不够了。
回复
ccxcm85
2012年03月06日 09:49:38
19楼
《桩规范〉》4。2。3不应该小于35D
回复
ls001118
2012年03月06日 10:27:07
20楼
一般做法要伸至端部减保护层,其长度当方桩大于等于35d(园桩大于等于35d+0.1D)时,可不向上弯折。
回复
wan-0121
2012年03月06日 11:51:07
21楼
不错啊!
我以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱
回复

相关推荐

APP内打开