比如压缩机冷量50kW,按设计压力选择的膨胀阀制冷量为80kW,这样的膨胀阀对制冷系统的蒸发压力和冷凝压力有什么影响吗?对过冷和过热度呢?
比如压缩机冷量50kW,按设计压力选择的膨胀阀制冷量为80kW,这样的膨胀阀对制冷系统的蒸发压力和冷凝压力有什么影响吗?对过冷和过热度呢?
2楼
有影响,膨胀阀的供液量会以50KW制冷量直线产生峰顶与峰谷很大的偏离.如果管道长度较大,感温包设置点有问题就会导致液击.
回复
3楼
有影响的,除了上面楼主说的产生液击(活塞机),还将导致蒸发压力升高,排气压力降低.
机组可能会因保护而停机.
回复
4楼
希望大家给出结论的同时,最好给出过程的分析!
回复
5楼
"膨胀阀的供液量会以50KW制冷量直线产生峰顶与峰谷很大的偏离",这句话不明白,麻烦解释一下吧
回复
6楼
原压缩机的流量=膨胀阀的流量
现:膨胀阀流量加大,过热度降低、膨胀阀开度减小。因流量过大
机组的冷凝压力下降,过冷度为0 过热度为0。蒸发压力提高。
机组长时间运行会出现内保。
回复
7楼
一般選壓縮機的1.2倍制冷量
過大的時候,蒸發溫度就會提升,從而達不到預計的制冷效果,甚至不制冷
如果你說的空調工況(7.2,54.4)、選擇過大的1.9倍的節流裝裝置,基本上就等於一個抽氣櫃了
建議停了壓縮機,只開風機就OK了
回复
8楼
我认为在楼主的例子中可以,但选大的膨胀阀有如下缺点:
1。不安全,由于过热度热的变化控制膨胀阀开启的变化,在同样的过热度下,大的阀的会导致阀的供液量增大,所以压缩机有液压缩(或液击)的可能;
2。在运行时过热度调节,使得大规格的膨胀阀工作在很小的开启度空间内,即开启度范围较小,由于滞后的影响会导致系统的震荡,即不稳定;
3。蒸发器内积液导致传热面积小,制冷量下降,长时间运行会导致冷凝器内的制冷剂液体转移到蒸发器中,后果大家都知道了;
4。浪费成本!
回复
9楼
不知你是不是作了实验呢?
回复
10楼
顶~~~~~~~~~~~~~`
回复
11楼
zwhkaoyan朋友,這種事情就不要做實驗了。沒有意義的、理論分析就夠明白的
如果空調工況(7.2,54.4)時的制冷量為50KW
假定其它條件不變,由蒸發溫度來影響制冷量。當80KW的時候,蒸發溫度差不多到了16-18左右了
再加上溫差,還制冷嗎???倒不如抽氣算了
像這種情況
冷凝器換熱能力也將變得太小,風量也都小了、很快壓縮機就會保護而導成關機的。