一、基本的制冷系统判断:   在故障查找程序中,很重要的一点就是要熟悉系统的构成方式,以及系统的机械/电气功能及控制。如果不熟悉系统,则需要仔细查阅管道布置和其他重要图纸,逐步了解系统的形态(管道系统、组件放置和任何连接的系统,例如冷却塔和盐水系统)。 如果要发现并纠正故障和不当操作,则需要具备一定的理论知识。即使要查找相对简单的制冷系统中所有形式的故障,也需要完全具备以下方面的知识:所有组件的组装、工作模式以及特征。必要的测量设备和测量技术。系统中的所有制冷过程。周围环境对系统运行的影响。控制器和保护装置的功能和设置。制冷系统和检查的安全法规。在检查制冷系统的故障之前,简要地查看一下故障查找中用到的最重要仪器很有好处。


一、基本的制冷系统判断:  
在故障查找程序中,很重要的一点就是要熟悉系统的构成方式,以及系统的机械/电气功能及控制。a) 污垢,例如油脂或灰尘、锯屑、干树叶。[缺乏维护]
b) 风扇停止转动。[电动机缺陷][切断电动机保护器]
c) 风扇按错误方向旋转。[安装错误]
d) 风扇叶片损坏。
e) 翅片变形[粗加工]

影响分析:
a)、b)、c)、d)、e) 中的故障会造成:
- 冷凝压力增加。
- 制冷输出减少。
- 能量消耗增加。
对于气冷式冷凝器,进气口和冷凝温度间的差值应在10 K 至 20 K 之间,较低的值更适合。
、带视液镜水冷   冷凝器
部位现象:
a)液位过低:[系统中制冷剂不足] 、[蒸发器过载(冷媒蒸发器不完全)]、 [冷藏期间冷凝器(存储冷媒)过载] 
b)液位过高。[系统过载] 
影响分析:  
a)故障引起:液体管路中的蒸汽/蒸汽泡,或者   低吸入压力或压缩机湿压缩导致业绩;
b)故障引起:制冷系统冷凝压力可能过高。

、液体管路
现场现象:
a) 太小 。[大小错误] 
b) 太长    [大小错误]
c) 锐弯和/或变形   [安装错误]
影响分析:  
a)、b) 和 c) 项故障将导致:液体管路中产生巨大的压降, 液体管路中产生蒸汽,膨胀阀的流量不足或者产生啸叫;
、干燥过滤器
现场现象:干燥过滤器在表面凝露或结霜。[过滤器被进气侧污垢部分阻塞]
影响分析:液体管路中的蒸汽

、视液镜

七、热力膨胀阀

现象:

a) 热力膨胀阀重度结霜,只有靠近阀门的蒸发器上结霜: [滤尘器部分阻塞] 、 [感应球充注部分丢失]、[以前描述的引起液体管路中产生蒸汽气泡的故障]。
b) 无外部压力均衡的热力膨胀阀,带有分液器的蒸发器。[大小或安装错误]
c) 带外部压力均衡、未安装平衡管的热力膨胀阀。[安装错误]
d) 感应球未安装牢固 。 [安装错误]  
e) 整个感应球的长度不与管道接触。[安装错误]
f) 放置在气流中的感应球。[安装错误]
影响分析:
a) 中的故障可引发低压报警故障,或者低吸入压力时的运行或通过低压控制器的压缩机循环。
b)、c) 中的故障引起 低压报警故障,或者 低吸入压力时的运行或通过低压控制器的压缩机循环。

d)、e)、f) 中的故障导致带有液体流向压缩机和压缩机损坏风[安装错误] 险的蒸发器过载

  蒸发器(风冷和水冷)

、压缩机
现象:
a) 压缩机进气侧凝露或结霜。[蒸发器出口过热度太低]
b) 曲轴箱中的油位过低。[系统中供油不足]、[蒸发器中的油回收] 
c) 曲轴箱中的油位太高。[油过量灌装] 、[制冷剂与过冷的压缩机油混合]、[由于蒸发器出口过热度太低,因此制冷剂与油混合]
d) 启动时油在曲轴箱中沸腾。[制冷剂与过冷的压缩机油混合] 
e) 工作时油在曲轴箱中沸腾。[由于蒸发器出口过热度太低,因此制冷剂与油混合。]

影响分析:  
a)、液击:液 体流向压缩机存在损坏压缩机的风险。
b)、缺油:  通过油压差控制器(如果已安装)停止系统,   造成移动部件的磨损。
c)、油太多:汽缸中的油 击,损坏压缩机的风险:
- 损坏工作阀门。
- 损坏其他移动部件。
- 机械过载
d)/e)、回液:出现液击击问题以及 c) 项下所描述的损坏

、回气管  
现象:
a) 结霜情况异常严重。[热动式调节阀过热度太低]
b) 锐弯和/或变形。[安装错误]
c) 吸入管中的调节器调节器后的凝露/结霜,在调节器前面没有凝露/结霜。[热动式调节阀过热度太低]
影响分析:
a ):液体流向压缩机和损坏压缩机的风险
b ):低吸入压力或压缩机循环
c):液体流向压缩机和损坏压缩机的风险。