求助:消防井中阀门选用
ppz12
ppz12 Lv.2
2006年09月23日 13:53:13
只看楼主

现一个消防井中原有DN200阀门坏,是闸阀,需更换.因年久,且无法认出是何厂牌,所以想采用蝶阀+短管的形式,不知道可不可以?在规范中没有找到有关阀门井中阀门的要求按条文规定,消防泵前后是不可以用蝶阀,那其他位置可以用么?

现一个消防井中原有DN200阀门坏,是闸阀,需更换.因年久,且无法认出是何厂牌,所以想采用蝶阀+短管的形式,不知道可不可以?在规范中没有找到有关阀门井中阀门的要求

按条文规定,消防泵前后是不可以用蝶阀,那其他位置可以用么?
老谭
2006年09月24日 15:49:21
2楼
可以,消防泵吸水管必须用明杆闸阀,其他位置可以用蝶阀.
回复
ah-wangjun
2006年09月24日 22:40:30
3楼
没有问题,其实水泵吸水管上也可以设置蝶阀,但是要加锁定。
回复
xxjkd_2550
2007年01月30日 22:32:09
4楼
我们施工的小区图纸上也没说,我们室外阀门井用的是暗杆闸阀
回复
xxjkd_2550
2007年01月30日 22:34:41
5楼
我施工的小区室外消防阀门井设计没说采用什么阀门,我们装的是暗杆闸阀
回复
商准
2007年02月01日 01:41:45
6楼
室外地下消防阀门一般采用闸阀为妥
回复
lppaqq_2006
2007年02月01日 12:52:10
7楼
不好意思,我想请问一下各位,为什么一定要用闸阀,用蝶阀会有什么问题产生?
回复
rekoba
2007年02月01日 15:56:59
8楼
在以前蝶阀型号不多的情况下.是必须要用上明杆闸阀.这就牵涉到一个由于泵的动作导致的蝶阀阀片动作的可能性.
但现在的蝶阀已经有固定的功能.都可以上蝶阀了.
回复