滑动楼梯楼梯板这么计算确定?
wlx1208
wlx1208 Lv.2
2012年02月28日 15:29:20
只看楼主

考虑到新的抗震规范,对框架里的楼梯的抗震要求,我认为滑动楼梯将在以后的抗震设计中用到且11G101-2内有提滑动楼梯,但滑动楼梯楼梯板的配筋本人还不能确定如何计算,在此请教各位大侠?是按一端固结一端铰接,还是按悬挑呢??

考虑到新的抗震规范,对框架里的楼梯的抗震要求,我认为滑动楼梯将在以后的抗震设计中用到且11G101-2内有提滑动楼梯,但滑动楼梯楼梯板的配筋本人还不能确定如何计算,在此请教各位大侠?是按一端固结一端铰接,还是按悬挑呢??
免费打赏
无间道
2012年02月28日 16:03:31
2楼
滑动楼梯的出现,是依据消能、减震的原理而进行设计的。应该按照两端均为铰接计算。这样才能符合华滑动的概念。早在70年代后期,为解决跨度较大的梁受力问题,就已经广泛采用该技术了。
回复
zhq165
2012年03月07日 10:44:23
3楼
新问题,学习一下
回复
zhq165
2012年03月07日 10:47:43
4楼
我想请教下2楼,其实我们在设计中大部分楼梯板都是按两端铰接的单向板计算的,是不是这样就不用特殊处理了呢?
回复
1969zxc
2012年06月28日 18:44:24
5楼

还应采取与计算假定相符合的构造措施才行
回复
hyp1962
2012年06月30日 17:30:12
6楼
采用滑动支座的楼梯设计与过去传统楼梯设计方法是一样的:在结构整体分析时将楼梯荷载输入到整体结构模型中,楼梯间做开洞处理;楼梯板按简支板设计确定板主筋,负筋按构造(一般与主筋相同,也可比主筋小一规格),梯梁、梯柱设计也过去传统楼梯设计方法是一样的,但要适当加强,且符合抗震构造要求。对于常规尺寸的楼梯梯梁、梯柱设计可参考11G101-2中例图。
回复