如题,请教各位,在北方冬季,如果需要间断性使用冷却塔应该如何解决停机是水管上冻的问题,单独的做保温可以吗?
如题,请教各位,在北方冬季,如果需要间断性使用冷却塔应该如何解决停机是水管上冻的问题,单独的做保温可以吗?
2楼
怎么没人帮忙呀?!
回复
3楼
做回水箱或电伴热
回复
4楼
可以参考水冷冷水机组冬季运行问题
http://co.163.com/forum/content/840_199285_1.htm
回复
5楼
可以!!!
回复
6楼
关掉冷却塔的风机,加个回流管,控制流量。
回复
7楼
加装防冻开关,在低于零上几度时,开机旁路循环。
回复
8楼
室外管道采用电伴热管道,
冷却塔加设电加热器。
回复
9楼
我的建议是:
对管道做保暖处理
西安有一些用户有做保暖处理的,有效果.
但是要注意--补水管道的保温
冬季冻坏管道很多是外漏的有压死水管道
另外要将冷却水系统保持畅通,有足够的冷冻膨胀系数
回复
10楼
我也碰到类似问题,在安徽合肥地区。管道可以通过做保温处理,但冷却塔集水盘中的水如何防冻。
因为节省,不可能在每次运行间歇期放光水,我作了个电加热器,但厂家说那是在运行期间使用的。那么不运行时如何防冻呢?
是不是可以加防冻液,该在哪个部位加,要是每次都上屋顶加,似乎太麻烦了。
请各位指点。
回复
11楼
在补水箱里加乙二醇被,不过开式系统,你+得起吗??
回复