有一个开闭所需增加计量柜,要求用三台电流互感器、两台电压互感器,计量用单相电表,2台电压互感器用VV接线引至端子,请问这3台电流互感器是不是如图这样接法互感器二次全部引至端子留给对方接线的
有一个开闭所需增加计量柜,要求用三台电流互感器、两台电压互感器,计量用单相电表,2台电压互感器用VV接线引至端子,请问这3台电流互感器是不是如图这样接法
互感器二次全部引至端子留给对方接线的
12楼
同意区管的说法,电流互感器界限好象不对,应到表去六根线
回复
13楼
但问题是要求是接单相表
回复
14楼
这个接法没错,但为了节约,还是把表换了,两个ct就搞定。
回复
15楼
楼上说的对,接法没错,如果为节约成本还是取消一个为好。如果是做为成套产家就无所谓了,根据甲方要求来做,价格高有人认可就行。
回复
16楼
留个名
把表换成三相不行吗
用钱能解决的问题就不算是个问题
回复
17楼
偶是来学习的
回复
18楼
关键是单相表的电压怎么取样?它的电压只有AB BC CA 但电流是单相 A B C 能正确计量吗?
回复
19楼
是的啊,我也是比较迷惑,但是对方要求的就两台电压互感器,打电话还说了VV接法,好像两台电压互感器也只能这样接吧?
回复
20楼
没怎么明白,但看了你发的图片,我觉得你已经把电流互感器接成Y型了,一般这么接需要3个独立的计量单元才可以的。你又说对方要接单相表,还提供2个电压互感器,电压互感器是3相5柱式的吗?对方说用单相电表,为什么?这不难为人吗,很少见有100V的电压线圈的单相表。况且3相四线的表不贵啊。
回复
21楼
个人觉得用2个CT就可以了,用两块单相表就可以测量对称三相功率,不过如果不对称就不行了
回复