【请教】10kV高压柜计量的电流互感器接法
yyyxuming
yyyxuming Lv.2
2012年02月28日 11:02:45
来自于变压器
只看楼主

有一个开闭所需增加计量柜,要求用三台电流互感器、两台电压互感器,计量用单相电表,2台电压互感器用VV接线引至端子,请问这3台电流互感器是不是如图这样接法互感器二次全部引至端子留给对方接线的

有一个开闭所需增加计量柜,要求用三台电流互感器、两台电压互感器,计量用单相电表,2台电压互感器用VV接线引至端子,请问这3台电流互感器是不是如图这样接法
互感器二次全部引至端子留给对方接线的

2.jpg

免费打赏
loujinpu
2012年03月01日 09:12:12
12楼
同意区管的说法,电流互感器界限好象不对,应到表去六根线
回复
yyyxuming
2012年03月01日 09:26:08
13楼
但问题是要求是接单相表
回复
zhongzhigu
2012年03月01日 11:46:00
14楼
这个接法没错,但为了节约,还是把表换了,两个ct就搞定。
回复
始终在前行
2012年03月01日 14:47:41
15楼
楼上说的对,接法没错,如果为节约成本还是取消一个为好。如果是做为成套产家就无所谓了,根据甲方要求来做,价格高有人认可就行。
回复
jacksonf
2012年03月01日 14:50:11
16楼
留个名

把表换成三相不行吗

用钱能解决的问题就不算是个问题
回复
szhookk2008
2012年03月01日 14:57:47
17楼
偶是来学习的
回复
feidankt66
2012年03月01日 15:15:56
18楼
关键是单相表的电压怎么取样?它的电压只有AB BC CA 但电流是单相 A B C 能正确计量吗?
回复
yyyxuming
2012年03月01日 15:50:31
19楼
是的啊,我也是比较迷惑,但是对方要求的就两台电压互感器,打电话还说了VV接法,好像两台电压互感器也只能这样接吧?
回复
cszhangyiping
2012年03月02日 09:09:46
20楼
没怎么明白,但看了你发的图片,我觉得你已经把电流互感器接成Y型了,一般这么接需要3个独立的计量单元才可以的。你又说对方要接单相表,还提供2个电压互感器,电压互感器是3相5柱式的吗?对方说用单相电表,为什么?这不难为人吗,很少见有100V的电压线圈的单相表。况且3相四线的表不贵啊。
回复
liu_bhpu
2012年03月02日 09:30:22
21楼
个人觉得用2个CT就可以了,用两块单相表就可以测量对称三相功率,不过如果不对称就不行了
回复

相关推荐

APP内打开