有一个开闭所需增加计量柜,要求用三台电流互感器、两台电压互感器,计量用单相电表,2台电压互感器用VV接线引至端子,请问这3台电流互感器是不是如图这样接法互感器二次全部引至端子留给对方接线的
有一个开闭所需增加计量柜,要求用三台电流互感器、两台电压互感器,计量用单相电表,2台电压互感器用VV接线引至端子,请问这3台电流互感器是不是如图这样接法
互感器二次全部引至端子留给对方接线的
2楼
高压一般用三相三线的接法,没有B相电流的,这样显然是不行的!
回复
3楼
我觉得你应该把B相计量绕组短接接地,接入A,C电流即可!望高手指点!
回复
4楼
那是中性点非有效接地系统,可以采用三相三线(即2CT)接线方式。但如果采用三相四线(3CT)那是更好,怎么会有问题呢?
回复
5楼
有点不明白的是,楼主用单相电表,那就是有三块表了,用两台电压互感器,接成VV接线的话,单相电表的电压怎么接?
回复
6楼
回复
7楼
嗯,看得仔细!
回复
8楼
不太好吧
回复
9楼
2台电压互感器VV接法出三根线不是对应ABC三相吗?这是同三相三线计量的电压接法
因为是要用单相表来计量,所以要3台电流互感器,只是不清楚这样接到底正确不?
还有就是对方要求的材料就是3台电流互感器,2台电压互感器,接单相表计量,思来想去只有这样接么??
回复
10楼
10千伏计量可以用三个CT,但用三快单相表头一次见,低压有用三个单相表的
回复
11楼
因为是对方要求的这样配置,感觉只能这样给他接线了
回复