地暖和空调的水系统能共用吗?
pxiangy
pxiangy Lv.6
2012年02月27日 16:22:50
只看楼主

我现在遇到了一个甲方,要求把中央空调系统和地暖系统共用水系统。我个人感觉这样做有问题,但是又找不到具体的依据,希望各位前辈能给详细的解释下。

我现在遇到了一个甲方,要求把中央空调系统和地暖系统共用水系统。
我个人感觉这样做有问题,但是又找不到具体的依据,希望各位前辈能给详细的解释下。
免费打赏
xiaobo8872
2012年02月28日 20:44:08
2楼
可以合用的。
回复
menghuanmj
2012年03月11日 16:24:18
3楼
回复
hanny107
2012年05月15日 10:19:22
4楼
我也正在做这样的项目,学习中。心里没底。
回复
yuwenwunt
2012年05月18日 10:41:05
5楼
可以合用。但中央空调水系统和地暖水系统的阻力不同,及配置的循环水泵扬程是不一样的。
回复
wangxueyi
2012年05月19日 17:18:11
6楼
当然可以,注意水泵的选型。风盘与地暖流量不同