底框结构建模问题求教~
daxingxingwy
2012年02月27日 15:06:50
只看楼主

1.是用砌体建模还是用PMCAD呢?计算用的是哪一项呢?2.底层抗震墙:规范要求必须设置,抗规2010.7.24条第3小条又要求剪力全部由抗震墙承担,请问:全部由抗震墙承担怎么理解呢?我看大多数图纸都是只布置了少量抗震墙,这符合规范吗?

1.是用砌体建模还是用PMCAD呢?计算用的是哪一项呢?
2.底层抗震墙:规范要求必须设置,抗规2010.7.24条第3小条又要求剪力全部由抗震墙承担,请问:全部由抗震墙承担怎么理解呢?我看大多数图纸都是只布置了少量抗震墙,这符合规范吗?
免费打赏
momo2300
2012年02月27日 15:38:12
2楼
第一,建模要用砌体模块建模,用底框抗震墙三维分析计算。
第二,为何叫底框抗震墙结构,主要是因为上部结构为砌体,刚度较大,如果底部只布置框架柱,底部过柔,上步较刚,层刚度比是通不过的。这里规范有写。必须通过布置少量横纵的抗震墙来提供足够的刚度,才能达到最基本的层刚比的要求。
回复
gaozei
2012年02月27日 15:54:01
3楼
1、用砌体建摸,选择底框计算。
2、抗震墙设置详《建筑抗震设计规范》7.1.5