请问各位;排水横管2m以上需要安装伸缩节吗?如果埋地管怎么办?
请问各位;排水横管2m以上需要安装伸缩节吗?如果埋地管怎么办?
2楼
建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程
3.1.18 管道是否设置伸缩节,应根据环境温度变化和管道布置位置确定。
3.1.19 当管道设置伸缩节时,应符合下列规定:
1 当层高小于或等于4m时,污水立管和通气立管应每层设一伸缩节;当层高大于4m时,其数量
应根据管道设计伸缩量和伸缩节允许伸缩量计算确定。
2 污水横支管、横干管、器具通气管、环形通气管和汇合通气管上无汇合管件的直线管段大
于2m时,应设伸缩节,但伸缩节之间最大间距不得大于4m (图3.1.19)。
3 管道设计伸缩量不应大于表3.1.19中伸缩节的允许伸缩量。
伸缩小节最大允许伸缩量(mm) 表3.1.19
回复
3楼
伸缩小节最大允许伸缩量(mm) 表3.1.19
回复
4楼
图3.1. 19 排水管、通气管设置伸缩节位置
回复
5楼
谢谢!很好啊
回复
6楼
埋地管不需要安装伸缩节.