中央空调VRV好还是地源热泵好?
zhizhuxia567
2012年02月27日 11:45:47
来自于中央空调
只看楼主

我们项目在天津,9000m2的办公楼,加6000m2的宿舍楼,宿舍楼用分体式空调,但需要热水洗澡。像这种情况中央空调好还是地源热泵好? 补充问题:较大的场地打井这个条件可以满足。。有没有其他答案啊?最好各种各样的空调都会安装的高手回答就更好了,或者业主方有过类似经验的也可以。 投资大我们也了解过过的,我希望得到一个综合性的回答。

我们项目在天津,9000m2的办公楼,加6000m2的宿舍楼,宿舍楼用分体式空调,但需要热水洗澡。像这种情况中央空调好还是地源热泵好?
补充问题:
较大的场地打井这个条件可以满足。。有没有其他答案啊?最好各种各样的空调都会安装的高手回答就更好了,或者业主方有过类似经验的也可以。
投资大我们也了解过过的,我希望得到一个综合性的回答。
免费打赏
zhouy16
2012年02月27日 17:11:13
2楼
从设计角度讲,地源热泵更加适合此项目,宿舍楼的分体空调可以取消,换成风机盘管。生活热水和空调全靠地源热泵空调机组解决。但投资可能比多联机大(用多联机还要单做生活热水系统,用锅炉作为热源),当然还要看当地地质条件,地质条件不同打井的费用差很多。运行后地源热泵应该比多联机成本低。不过多联机也要看选什么牌子,比如大金和志高价格差很多啊....
回复
zhizhuxia567
2012年02月28日 11:20:54
3楼
宿舍楼分体空调取消和风机盘管投资上要相差很多吗?
回复
hanjianyu1989
2012年02月28日 12:28:05
4楼
当然是地源热泵好哈,初期投资会大一点,但是其在美观、节能上要大大优于多联机。
回复
gpissuper
2012年02月28日 15:42:02
5楼
2012年02月29日 19:45:12
6楼
我听说地源热泵不断的想地下取能会引起地下热失衡。过了两三年就会失去该有的节能效应。。这个理论可靠吗?
回复