情人节喷淋问题
dannyzai
dannyzai Lv.2
2004年02月14日 18:39:19
只看楼主

请问同一个防火分区里的喷头可否分开接入两条不同的喷林立管上(因为两条立管的喷头一条大于800一条小于800了)唉,情人节还要加班,希望高手解答一下。(如果有同样寂寞的MM解答就更好了,呵呵)谢谢

请问同一个防火分区里的喷头可否分开接入两条不同的喷林立管上(因为两条立管的喷头一条大于800一条小于800了)
唉,情人节还要加班,希望高手解答一下。(如果有同样寂寞的MM解答就更好了,呵呵)
谢谢
碧水
2004年02月14日 18:47:46
2楼
真是工作娱乐两不误,呵呵。
应该可以。
回复
liujun2220310
2004年02月14日 19:15:00
3楼
完全可以,我以前也这么做过,但是要多做个试水阀。
回复
liangfp
2004年02月16日 17:00:18
4楼
完全可以,不过计算比较麻烦。
回复
qja989
2004年02月16日 17:15:53
5楼
可以。
回复
liangfp
2004年02月17日 10:18:38
6楼
如果不是两个水流指示器内的管道,完全可以连起来。
回复
wyw1860
2004年02月17日 10:29:49
7楼
同意
回复

相关推荐

APP内打开