一注书上一道题相比HRB400和RRB400的抗拉强度设计值,答案是RRB400的抗拉强度更高。但是规范上写的fy都是360啊。。。为什么呢
一注书上一道题
相比HRB400和RRB400的抗拉强度设计值,答案是RRB400的抗拉强度更高。但是规范上写的fy都是360啊。。。为什么呢
2楼
请教啊请教啊
回复
3楼
这是设计强度,抗拉强度可能有差别,想完全搞清楚,就翻翻混规261页所列的与钢筋有关的规范
回复
4楼
HRB400和RRB400这两种钢筋是同级别的钢筋,其主要指标均相同!RRB400是余热处理钢筋,对这种钢筋建筑界持怀疑态度(这种怀疑是有道理的),冶金界持肯定态度(在钢筋生产上冶金界自然是老大),和谐的结果是将RRB400钢筋列入规范,但限制RRB400钢筋的使用范围.
[
本帖最后由 hyp1962 于 2012-2-27 19:29 编辑 ]
回复
5楼
表示一般不用RRB400
回复
6楼
框架梁有的时候端部要布置铰接,那什么时候布置铰接,什么时候不能布置呢?有的时候是不是布置就不合适,我感觉铰接和固接,在施工的时候也区分不出来啊 疑惑?求帮忙???
回复
7楼
强度一样,主要是延性区别,其他的差规范,
回复
8楼
RRB400钢筋的延性并不差,这种钢筋的表层强度很高,内芯强度较低!建筑界认可表里如一的钢筋,故持怀疑态度!
回复
9楼
一般不用RRB400
回复
10楼
认真的
学习呀
回复
11楼
是吗?还有这个说法但是目前规范还是列入RRB400,实际用的确实不多
回复