基础碰到3T流沙层如何处理,有经验的指点下
yinalele
yinalele Lv.2
2006年09月21日 20:20:08
来自于建筑施工
只看楼主

基础挖深5米,局部7.6米,基础底板正好处于流沙层,该层渗透系数10的-7次方。用深井降水或用搅拌桩坑底加固,哪个比较好?请有经验的指点下

基础挖深5米,局部7.6米,基础底板正好处于流沙层,该层渗透系数10的-7次方。用深井降水或用搅拌桩坑底加固,哪个比较好?请有经验的指点下
免费打赏
ww_hi
2006年09月22日 13:37:16
2楼
搅拌桩坑底加固,降水可能造成抽空!
回复
conglinzhilang
2006年09月27日 17:13:46
3楼
我觉得可以用振冲碎石桩来处理,施工进度快,成本也不高,是在不行就是振冲挤密处理。砂的颗粒级配是什么是否存在液化可能,还有勘察报告上的地基处理建议应该是有的。