给位老师: 我们工地上的一组开关柜短路了,送电时只合了进线,其他均为断开状态,连续3台都有短路痕迹,有一台上面铜排上有一个铁钉,其他旁边的柜子也受到伤害,大家给分析一下,是不是电弧造成的,主母线进线柜侧铜排切边处原为直角边,都变圆角了。还有一个问题低压柜成套如何摇绝缘,我摇了都是0,一次二次开关都断开了,是不是电流互感器接电流表造成的!
给位老师:
我们工地上的一组开关柜短路了,送电时只合了进线,其他均为断开状态,连续3台都有短路痕迹,有一台上面铜排上有一个铁钉,其他旁边的柜子也受到伤害,大家给分析一下,是不是电弧造成的,主母线进线柜侧铜排切边处原为直角边,都变圆角了。还有一个问题低压柜成套如何摇绝缘,我摇了都是0,一次二次开关都断开了,是不是电流互感器接电流表造成的!
32楼
关于35kV 跳闸肯定是越级了,10kV不光是简直定值,还要确定下保护是否正确投入了。
回复
33楼
安全呀,送电前的检查马虎不得,
摇绝缘把负荷断开,变压器断开,表断开,电容器断开
回复
34楼
回复
35楼
好好学习了一下
回复
36楼
一看这柜子太奢侈了--2500A的主断路器,配4铜排,起码还是1000MM宽----绝对的浪费--电容柜建议不要用塑客断路器,最好用开关类的---相间距离绝对够,可能还是铁钉造成的,瞬时短路电流甚至到几十,上百KA,所以越级跳匝--
回复
38楼
预则立,不预则废.
回复
39楼
明显的相间短路拉弧,你摇绝缘的时候要把二次线的保险全部断开,浪涌开关断开,相间,相对地都要摇,小于20M欧姆值就要检查了!
回复
40楼
是够奢侈的!很有可能是搭接头太多,没有接好,排应该套绝缘热塑套管的
回复
41楼
摇绝缘前必须断开所有回路(主要有:指示灯、电压表、电度表等),才能检测到绝缘电阻是多少。
回复