给位老师: 我们工地上的一组开关柜短路了,送电时只合了进线,其他均为断开状态,连续3台都有短路痕迹,有一台上面铜排上有一个铁钉,其他旁边的柜子也受到伤害,大家给分析一下,是不是电弧造成的,主母线进线柜侧铜排切边处原为直角边,都变圆角了。还有一个问题低压柜成套如何摇绝缘,我摇了都是0,一次二次开关都断开了,是不是电流互感器接电流表造成的!
给位老师:
我们工地上的一组开关柜短路了,送电时只合了进线,其他均为断开状态,连续3台都有短路痕迹,有一台上面铜排上有一个铁钉,其他旁边的柜子也受到伤害,大家给分析一下,是不是电弧造成的,主母线进线柜侧铜排切边处原为直角边,都变圆角了。还有一个问题低压柜成套如何摇绝缘,我摇了都是0,一次二次开关都断开了,是不是电流互感器接电流表造成的!
22楼
应该吸取教训,杜绝违章
回复
23楼
回复
24楼
可能不是铁钉造成的,因为铁钉并没有严重烧融。估计是有导电的金属搭在不同相之间,在送电后已经烧没了。铜母排最好加套绝缘热缩管。相与相之间最好加隔弧板。
回复
25楼
回复
26楼
应该是相间短路了
回复
27楼
以后得加强检查,仔细认真才是硬道理!
回复
28楼
应该是有严重的短路现象哈。通电前都是可以测出来的哈。开关的铜排应作防护处理。漏电距离不够。
回复
29楼
"有一台上面铜排上有一个铁钉"
回复
30楼
回复
31楼
看图片不像相间短路,应该是有铁钉的那相对地短路了,其他2相烧的不厉害,应该是电弧所致。
送低压进线前,所有低压负荷开关应断开,然后测单相是否对地,和相间是否短路,这是最基本的。
回复