【求助】低压开关柜短路了,其他柜子也被损坏是何原因
lwihjw
lwihjw Lv.5
2012年02月25日 19:25:15
只看楼主

给位老师: 我们工地上的一组开关柜短路了,送电时只合了进线,其他均为断开状态,连续3台都有短路痕迹,有一台上面铜排上有一个铁钉,其他旁边的柜子也受到伤害,大家给分析一下,是不是电弧造成的,主母线进线柜侧铜排切边处原为直角边,都变圆角了。还有一个问题低压柜成套如何摇绝缘,我摇了都是0,一次二次开关都断开了,是不是电流互感器接电流表造成的!

给位老师:
我们工地上的一组开关柜短路了,送电时只合了进线,其他均为断开状态,连续3台都有短路痕迹,有一台上面铜排上有一个铁钉,其他旁边的柜子也受到伤害,大家给分析一下,是不是电弧造成的,主母线进线柜侧铜排切边处原为直角边,都变圆角了。还有一个问题低压柜成套如何摇绝缘,我摇了都是0,一次二次开关都断开了,是不是电流互感器接电流表造成的!

一次图.JPG


未命名1.jpg


20120225682.JPG


未命名.jpg

免费打赏
wugangtong
2012年03月01日 20:04:16
22楼
应该吸取教训,杜绝违章
回复
cxm0597
2012年03月01日 20:55:21
23楼
回复
xm200702
2012年03月01日 22:42:39
24楼
可能不是铁钉造成的,因为铁钉并没有严重烧融。估计是有导电的金属搭在不同相之间,在送电后已经烧没了。铜母排最好加套绝缘热缩管。相与相之间最好加隔弧板。
回复
zsh340
2012年03月02日 09:12:20
25楼
回复
feiyang631986537
2012年03月02日 11:08:08
26楼
应该是相间短路了
回复
lwihjw
2012年03月02日 13:55:43
27楼
以后得加强检查,仔细认真才是硬道理!
回复
dongge6666
2012年03月02日 17:02:58
28楼
应该是有严重的短路现象哈。通电前都是可以测出来的哈。开关的铜排应作防护处理。漏电距离不够。
回复
wqsabb
2012年03月02日 22:29:05
29楼
"有一台上面铜排上有一个铁钉"
回复
dslkyn01
2012年03月03日 16:40:04
30楼
回复
lovesky515
2012年03月03日 21:01:20
31楼
看图片不像相间短路,应该是有铁钉的那相对地短路了,其他2相烧的不厉害,应该是电弧所致。
送低压进线前,所有低压负荷开关应断开,然后测单相是否对地,和相间是否短路,这是最基本的。
回复